一条长100米,宽1米,深1.8米的浆砌石排水沟,上面要做盖板,所承受的荷载是3米高的填土和普通的车载,请问盖板要做多宽?厚多少?如何配筋?有没有必要配两层钢筋?
我不懂结构,只能按经验来配,横向受力筋用φ22@200,纵向分布筋用φ10@250,板宽2米,厚200mm,这样做行吗?诚恳求助,谢谢回复者!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 21:47:17 | 显示全部楼层
一直在工地,又不能上网,唉,搞施工真的好累哟,有些项目真的好复杂,不仅有技术上的问题,更有很多其它方面的问题,压力真的好大!钱是有一点,有时都不想干了...
也没人回复,难道都跟我一样?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 13:59:39 | 显示全部楼层
如果你自己没学过结构,那至少你要找结构师做!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 22:34:28 | 显示全部楼层
其实找参考资料算算板中心弯矩有多大就可以配筋和混凝土厚度了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 04:26:35 | 显示全部楼层
感觉主筋用16的就够了  !~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 05:53:50 | 显示全部楼层
我是一个专业收藏爱好者,广泛收集资料并学习,谢谢楼主分享
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 10:40:58 | 显示全部楼层
构造配筋即可,12@200
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-21 19:22:33
钢筋偏大,建议降低为16
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-22 02:22:07 | 显示全部楼层
覆土很大,跨度很小,厚度已经足够,构造配筋就够了。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 14:07:54 | 显示全部楼层
板的支承长度大于200就可以了,
               
                 
        

        