后浇的窗台板横向钢筋需要锚入墙内嘛?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 19:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
后浇的窗台板钢筋有竖向和横向,竖向的在梁板混凝土浇筑的时候已经预埋,横向的钢筋是后来绑扎的,需要锚入剪力墙内?如要,依据是什么?不要,为什么?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 05:42:32 | 显示全部楼层
必须的啊,窗台板根部受力,具体植入多长查看相关图集
               
                 
        
        
               


看了大神的技术贴,我和小伙伴们都在惊呆中
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 15:33:51 | 显示全部楼层

不是竖向的钢筋,是横向的钢筋(分布筋)也需要?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 21:29:51 | 显示全部楼层

必须的啊,窗台板根部受力,具体植入多长查看相关图集
               
                 
        

        
               


我想期待,会成功
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 13:07:49 | 显示全部楼层
看设计,不锚固的话就是悬挑板了,考虑到施工时双层钢筋很有可能被踩成一层了,最好锚固吧。