从建筑结构图中可以看到大楼有两种支撑物,一个是承重墙(剪力墙),一个是粱,现在我就想咨询一下,一般情况梁下面的墙可否拆除,墙体好像是混凝土气砖。

附件中的图纸应该能够有效的说明问题:

1. 图片中的虚线就是梁,梁下面的墙可否拆除。 墙体是W=250的加气混泥土砌块




20100317_451140eb697f2daf5b56w2eyhasp85Gw.jpg

20100317_451140eb697f2daf5b56w2eyhasp85Gw.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-7-19 23:00:19 | 显示全部楼层
可以
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-20 09:47:53 | 显示全部楼层
如果是混凝土砌块的话,应该是框架结构的,可以,但是应该注意是否有线管和水管等
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 00:57:42 | 显示全部楼层
是填充墙当然可以拆了,得看梁的高度,如果梁高较高的话,就是框架结构,可以拆。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 02:41:44 | 显示全部楼层
很好的资料,能学习大院的东西,非常有用啊,辛苦楼主了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 15:04:44 | 显示全部楼层
可以拆 注意填充墙里面是否有线馆 水管 一定要看清图纸 现在很少有砖墙承重的结构了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 22:08:37 | 显示全部楼层
填充墙的话就可以了。如果是砖混的话,好像不行的哦!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-22 12:07:51 | 显示全部楼层
混凝土气砖?如果是加气混凝土砌块,属填充墙,可拆。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 03:04:07 | 显示全部楼层
感谢大家关注,又添加了新资料。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 06:57:24 | 显示全部楼层
你这是剪力墙结构体系。梁的荷载是传给剪力墙的,梁下的墙体属于非承重墙中的填充墙,墙体不承担外来的竖向荷载,完全可以拆除。
               
                 
        

        