各位高手,屋面防水节点,设计采用的做法是:40厚C20细石砼随捣随抹平;干铺油毡隔离层一道;50厚聚苯板保温层;4厚SBSⅡ型改性沥青防水卷材;20厚1:3水泥砂浆找平;泡沫砼找坡、抹平最薄处50;1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料;钢筋砼板。我想问的是,屋面立面泛水处需要加铺一道SBSⅡ型改性沥青防水卷材,立面处是否还需要做1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料?节点如图:


111255acs6c5ca4ct354ce.jpg

111255acs6c5ca4ct354ce.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 07:33:37 | 显示全部楼层
帮你顶一下,希望有高手能解决!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 17:41:11 | 显示全部楼层
不需要了,防水卷材做好了一般没有多大问题的
               
                 
        

        
               








交流才能提高!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 09:10:47 | 显示全部楼层
不需要,已经做防水了么
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 23:39:57 | 显示全部楼层
不需要,我们设计的时候只有防水层就可以了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 15:17:16 | 显示全部楼层
这个问题首先楼主要明白,为什么泛水范围内也要做防水卷材。泛水范围内做防水卷材并不是说女儿墙侧壁也需要防水,这么做的目的是为了让女儿墙墙根这个位置得到更好的保护,并和泛水连为一体形成整体防水。设计做法中的防水主要是依靠防水卷材,在泛水上再做防水涂料就属多余
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 05:38:37 | 显示全部楼层
倒置式屋面工程技术规程JGJ230-2010,你可以查一下,现在要求倒置式必须为一级,使用年限20年。(第3.0.1条的规定),需要两道 防水,完成面以上250高就可以了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 19:34:51 | 显示全部楼层
楼主可以参见以下GB50345-2012《屋面工程技术规范》。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 02:39:03 | 显示全部楼层
顶顶更健康哦
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 17:46:32 | 显示全部楼层
这个有标准图集做法,,,,,,,,,
               
                 
        

        
               


天行健,君子以自强不息不需要,但是女兒牆下的卷材收尾設計不佳,有可能從哪裡滲水。
               
                 
        

        