图纸上说明:3.基础梁主筋宜贯通设置,当不能贯通时,钢筋应锚入承台40d。

锚固长度是以承台(两桩)边还是承台上的柱子边算起呢?上部跟下部钢筋锚固长度有区别么?

现场情况是,为施工方便把KJL 上部钢筋搭在承台面筋上,没有贯通,(这样做锚固长度又是多少?)此处伸入承台内的梁钢筋是否要加箍筋呢?

还有规范依据是,,,,

恳请各位高手帮忙解答,在此先谢过了
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 11:21:59 | 显示全部楼层
浏览十七人没一个人可以解答下?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 00:13:00 | 显示全部楼层
锚固长度是以承台边算起,上部跟下部钢筋锚固长度没有区别。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 13:36:28 | 显示全部楼层
设计图纸有要求按图施工,当设计没有要求时,按照GB50204-2002(2010版)规范内的锚固长度要求进行施工。