发表于 2016-7-23 01:32:52
|
显示全部楼层
正解,普通客梯进行消防设计时,有的设计有联动装置,一有火情,电梯自动停在一层不动了。人都走楼梯。但高层不行,高层人走楼梯疏散很慢,消防队员上楼也慢,所以要设封闭前室,甚至设带封闭前室的专用消防电梯。
我的理解:
1.无论是否是消防电梯,都要设置候梯厅。
2.非消防电梯候梯厅不影响使用的前提可设乙级防火门或者防火卷帘。
原因 1.
《多规》7.2.9 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
问题的关键是电梯门是否用防火作用。我咨询过电梯厂家,起码目前没有。
原因2.
《多规》5.3.7 公共建筑中的客、货电梯宜设置独立的电梯间,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。
条文说明:普通客货电梯不防烟、不防火、不防水,目前没有防火防烟电梯(除按消防电梯的要求设置外)。火灾时,电梯井将可能成为加速火势蔓延扩大的通道,而营业厅、展览厅、多功能厅等场所是人员密集、可燃物质较多的高大空间或大面积扁平空间,火势、烟气蔓延填充均较快。因此,应尽量避免将电梯井直接设在上述场所内;需要设置时,也要尽量设置电梯间或在公共走道的角落上,并设置门斗或前室,以减小火灾影响。
考虑火灾安全。建议起码在公共建筑中的普通电梯要设能防火封闭的电梯厅。本人在北京、广州等地的项目审图中均被如此要求。
|
|