又复核梁配筋,又加固,言重了。
               
                 
        

        
算了,就刷个水泥浆。高标水泥砂浆一道。OK!对结构影像不大!可以不做处理。砂浆一道就可以了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 03:55:09 | 显示全部楼层
都农村自建房了,也不是正规设计院设计,也不会有正式图纸,还复核个毛啊,都是凭经验设计施工干出来的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-29 04:51:16

用高标号砂浆重批回去就行了
               
                 
        

        