五.质量监督
以现在的防水材料来说,防水应该是很容易的事,而且可以持久。但是为什么还是会发生漏水渗水呢?追根究底,还是在态度。什么是态度?态度就是严谨的态度,落实到施工过程中。
1.材料—不是所有的SBS都是一样的,那些伪劣产品,山寨品是无法跟正品比较的,不合理的便宜价钱,代表的的就是以次充好。
2.施工单位—不是所有的人都有资格做防程,防水工程是个高技术的活,防水工程的成功在于所有的细节,一丝的缺陷,都是以后的隐患。
防水很少在一年以内失败的,但是当发生时,你可能已经过了质保期。高技术的体现在收边细节,那些二流单位是不会做到位的,而且碰上特殊状况,他们也不懂得如何解决。
3.绝对的控管—现在的甲方都喜欢分包,防水几乎永远不可能跟做面层的是一家。做完防水都要做试漏,试漏是很少当场失败的。
但是等到下一个工序时,那些工人是不会管你防水的,他们的破坏是可怕的。所以甲方必须派人全时全天的监督工序的进行。这就是态度,而这也是最困难的。
六.案例
1.某公寓顶层露台漏水。这个项目完工交付不到3年,这一户的屋面就发生漏水。屋面的上头是露台,屋主用作屋顶休息平台。
发生漏水以后,第一次是把面层全部打掉,但是保温层保留。然后重新做了一次垫层后再做防水+面层。
但是做完没多久,下雨后还是原来的地方漏水。在察看了整个露台后,无法判断漏水的原因,只好建议屋主把屋面全部拆除,包括保温层,也就是一直清除到结构板。
结果发现,陶粒垫层上有很多孔洞,据说是脚手架留下的。再做找平层的时候就留在了,后来做防水前也没有填补,甚至只是塞了一些建筑废弃物在里面。
把孔洞清出后,发现里面是湿的,而且位置正好就在下面客厅漏水的地方。另外是这些孔洞的周围有很多砂浆的隆起,当初在做防水层的时候也没有清理。
而检视原来的防水材是,也发现不是什么SBS卷材,是用的沥青毡几乎没有任何弹性。显然这种防水材被突起的砂浆戳破了,而水就从这里漏进,而且就流进了这些孔洞,整个垫层几乎都是湿的
这是跟防水公司讨论后,得出的技术方案:
屋面防水维修施工步骤:步骤
1、基层清理,保证基层干燥、平整、无尖锐物、无明水;
2、对保温板墙根底部进行开槽处理,进深 5cm 左右,并对开槽内部进行清理,保证无杂物、平整清洁;
3、在结构板基层新做水泥基渗透结晶防水涂料一道;
4、待水泥基渗透结晶涂料施工完毕后,新做 1.5mm 厚 SPU-301 聚氨酯防水涂料,达到“刚柔并济、相辅相成”的组合效果;
5、涂料施工完毕后,在保温板断裂部位的开槽部位使用止水条进行封堵,然后采用沥青密封膏对其进行全面密封处理(防止出现断裂部
位密封不严实,导致渗漏水至结构板);
6、对槽内完全密封完毕后,恢复 5cm 聚苯板保温层;
7、保温层铺设完毕后,保温板上新做细石混凝土保护层;
8、柱子墩、排水口等细部节点处根部接触部位嵌密封膏后,大面积涂刷基层处理剂,对于转角处、阴阳角部位进行细部节点防水增强处
理,附加增强处理,附加层卷材为 3 ㎜厚 PE 膜面 SBS 卷材 300mm 宽.方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺
寸、形状合适后,热熔法施工待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺
牢;
9、细部节点处理完毕后,大面积热熔满粘 SBS I PYPE 3+3mm 双层改性沥青防水卷材;
10、融合搭接缝:搭接缝卷材必须按牢,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,以保证接缝的密闭防水功能,自我检查验收合格后保
护好已做好的防水层;
11、24 小时闭水试验,检查无渗漏后,在防水层上新做 3cm 水泥砂浆保护层;
12、检查验收,做好成品保护及材料设备出场工作。
20120522_1452e894f2374ad02424c8dmriHlTkNz.jpg
20120522_b27c9d07fb9f2cb615f3K3d4KSOLGW4K.jpg
20120522_409fcd76d556acd514b1Cd3Wxh1kKnwy.jpg
20120522_0cf3ad02f37ff1ea3fe15mTq3Lzjws3O.jpg
20120524_027a002815b6cab78bechtf9heuQTSix.jpg
20120524_f1fd1985a87be2447fddi5drJL60avPx.jpg
20120524_63b5ff8765d9c955c9347dTWCrE75sky.jpg
20120524_066ee59862fe280ed3606TY45nYBwowi.jpg
|