找回密码
 立即注册
查看: 103|回复: 3

屋面保温构造做法是否正确

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 19:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请各位大侠看看这个设计是否正确,是否符合要求。这是2012年的设计做法:
混凝土屋面做法(上人屋面):1、板  2、20厚1:3找平 3、隔汽层 4、80厚岩棉 5、20厚1:3水泥砂浆找平6、1.2厚三元乙丙橡胶 7、干铺玻纤布一层(隔离层)8、40厚内配∅4@150双向,粉平压光
现在我单位的屋面存在漏水情况,我想找出设计原因,减轻我单位的损失。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 23:39:02 | 显示全部楼层
按屋面工程技术规范2012版
一道防水,应是Ⅱ级。采用合成高分子卷材。所以问题是:
1、按规范卷材厚度应1.5厚;
2、按规范细石砼保护层的,应采用低强度砂浆做隔离层
3、刚性保护层应有分隔缝
4、保温板上的找平层也应符合规范要求
5、未看出找坡情况,结构找坡?材料找坡?
※另外,如果工程是按老规范设计的,要按老规范对照一遍
               
                 
        

        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 13:17:51 | 显示全部楼层
1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 01:55:16 | 显示全部楼层


没发现明显问题
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报