找回密码
 立即注册
楼主: kyy2005

做法构造论坛(血本送分)

[复制链接]
发表于 2016-7-30 13:27:05 | 显示全部楼层
贴给一些初学者看看吧
建筑物的分类、与建筑构造的关系       
      随着人类文明的不断发展,人们建造了和正在建造着许许多多的建筑物。在这些建筑物中,人们采用了多种多样的建筑材料,形成了大小高低不同、内部空间和外部造型千差万别、能满足人们生产、生活各个方面不同使用要求的建筑环境空间。这里,我们主要从对建筑构造具有较多影响的几个方面,对建筑物的类型做一些介绍。          
1、按建筑物的使用功能分       
首先,按建筑物的用途和使用功能的不同,可把建筑物分为生产性建筑和非生产性建筑。生产性建筑指的是为满足人们进行各种产品的生产活动而建造的建筑物,主要包括各种类型的工业厂房、车间等,一般称为工业建筑;也包括进行农副业生产活动的建筑物,如温室、粮仓、畜禽饲养场、水产品养殖场、农副业产品加工厂等,称为农业建筑。非生产性建筑又称民用建筑,主要包括居住建筑,如住宅、公寓、宿舍等;还包括各类不同用途的公共建筑,如:行政办公建筑、文教建筑、科研建筑、托幼建筑、医疗建筑、商业建筑、生活服务建筑、旅游建筑、观演建筑、体育建筑、展览建筑、交通建筑、通讯建筑、园林建筑、纪念建筑、娱乐建筑等等。          
2、按建筑物的高度(或层数)分       
人们经常根据建筑物高度的不同,对建筑物进行分类。如高层建筑、低层建筑等。有的时候,当某一类型的建筑物的层高变化不大时,为更方便直观,也代之以按层数对建筑物进行分类(例如一般居住建筑)。目前采用的分类方法是: (1)居住建筑;1~3层为低层建筑,4~6层为多层建筑,7~9层为中高层建筑,10层及10层以上为高层建筑;       (2)公共建筑:1层为单层建筑,2层和2层以上按建筑物高度分为:小于或等于24m者为多层建筑,大于24m者为高层建筑;       
(3)不论是居住建筑还是公共建筑,当建筑物高度超过100m时,均为超高层建筑;       
(4)工业建筑(厂房):一般分为单层厂房、多层厂房、高层厂房及混合层数的厂房。其分类方法与公共建筑相同。 3、按建筑结构的材料分       
建筑物要承受各种各样的荷载作用,我们把建筑物中起承载作用的系统称为结构。建筑结构常采用的材料有砖石材料、木材、钢筋混凝土材料、钢材等等。各种结构材料的物理力学性能不尽相同,根据建筑结构各个部位的受力特征的不同,在结构材料的选择上就要有所侧重。比较常见的类型有:      
(1)砖混结构,也称混合结构。这种结构的墙体采用砖石材料(粘土砖、石材等),楼板采用钢筋混凝土材料;屋顶结构层采用钢筋混凝土板或钢、木、钢筋混凝土屋架等。近年来,为了减少烧制粘土砖对耕地资源的消耗,我国许多地区已开始逐渐以非粘土材料的空心承重砌块取代粘土砖的使用。因此,也把包括采用粘土砖、石材以及各类空心承重砌块建造墙体的结构统称为砌体结构。一般情况下,砌体结构只适合于建造高度为多层及以下的建筑物。      
(2)钢筋混凝土结构。这种结构的特点是,整个结构系统的全部构件(如:基础、柱、墙、楼板结构层、屋顶结构层、楼梯构件等)均采用钢筋混凝土材料。由于钢筋混凝土结构的承载能力及结构整体性均高于砌体结构,所以比砌体结构能建造更高的建筑物。      
(3)钢-钢筋混凝土结构。钢筋混凝土结构相比砌体结构的结构优势,在超高层建筑和大跨度建筑中就会逐渐消失了。这时,采用结构优势更明显的钢材来制做超高层建筑中的结构骨架或大跨度建筑中的屋顶结构,就形成了钢-钢筋混凝土结构。钢结构的造价一般要高于钢筋混凝土结构。          
4、按建筑结构的承载方式分        根据建筑物的使用功能的不同,建筑物的室内空间就会有完全不同的空间特征,例如,居住建筑可用墙体分隔成不大的使用空间;大型商业建筑则靠规则排列的柱子支承起宽敞的购物空间;而体育馆、影剧院建筑中,高大宽敞的观众大厅中间则不允许出现柱子等等。这些完全迥异的室内空间特征就需要不同承载方式的结构才能得以实现。建筑结构的承载方式主要有:      
(1)墙承载结构。墙承载结构适合建造居住建筑、一般办公楼、教学楼、托幼建筑等等。      
(2)柱承载结构。例如框架结构、排架结构、刚架结构等都属于柱承载结构。柱承载结构适合建造各类大型公共建筑,如大型商场、旅馆建筑、展览建筑、交通建筑、生活服务建筑以及车间、厂房、库房等工业建筑等等。      
(3)特殊类型结构。这里主要是指不宜归入前两种类型的结构,例如落地拱型结构、屋顶与墙体合为一体的金字塔式结构等;又例如各种类型的大跨度空间结构等。特殊类型结构将在其他课程中做更详细的介绍。

摘抄自《建筑构造与设计》
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 18:11:09 | 显示全部楼层
大样图,送给大家

1157246723364.rar (3.2 MB, 下载次数: 0)
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 09:15:49 | 显示全部楼层
谁有河北省工程建设标准设计05J系列建筑标准设计图籍
我找的好辛苦哇  求大家帮忙了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 01:35:20 | 显示全部楼层
-----没有完美的细节,就没有完美的建筑-----

太对了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 22:39:59 | 显示全部楼层
GRC装饰块施工方法
   1、在墙体安装处喷水,待墙体吸饱水后用P浆把保温板按施工要求粘贴牢固;
   2、墙体与保温板的间距(空气层):20mm-mm;
   3、每平方米用P浆点的数量:9点;
   4、保温板之间的接缝:板的四周用P浆胶结即可,但加厚板的接缝处要放入增强材料:如玻纤网格布或不干胶带;
   5、P浆的配制:
    (1)材料:水泥,硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥(425#或525#)
        砂子:细砂(含泥量<2%)
        107胶(或791胶):粘度为3000-4500厘泊
     (2)配制法:
        水泥:砂子=1:1.5
        水灰比=0.4:0.6
     胶的掺入量=水泥用量×(8-10%)
  注:特殊施工要求的掺入水泥用量3%的短纤维(长度为12-15mm)
施工注意事项
    1、安装后整个墙面要求平整、不平度误差不得大于3mm。
    2、安装后的墙面,站在距墙1米处用肉眼观察,微裂缝数量每平方米不多于2处;
    3、安装后的墙面可作任何装饰与装修

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 01:31:52 | 显示全部楼层
3.1  工艺流程:
        基层清理→        涂刷底胶→        涂膜防水层施工→        做保护层               
3.2  基层处理:
涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。
    3.3  涂刷底胶(相当于冷底子油):
    3.3.1  底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。
    3.3.2  底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。
    3.4  涂膜防水层施工:
    3.4.1  材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。
    3.4.2  附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。
    附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。
    3.4.3  涂刷第一道涂膜:
在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。
    涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。
    3.4.4  涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h。
    3.4.5  涂刮第三道涂膜:涂刮方法与第二道涂膜相同,但涂刮方向应与其垂直。
    3.4.6  稀撒石碴:在第三道涂膜固化之前,在其表面稀撒粒径约2mm的石碴,加强涂膜层与其保护层的粘结作用。
3.5  涂膜保护层:
最后一道涂膜固化干燥后,即可根据建筑设计要求的适宜形式,一般抹水泥泵浆。平面可浇筑细石混凝土保护层。




4.1  保证项目:
    4.1.1  涂膜防水材料及加层玻璃布性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。
    4.1.2  涂膜防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,不得渗漏水。
    4.2  基本项目:
    4.2.1  涂膜防水的基层应牢固,表面洁净,密实平整,阴阳角呈圆弧形,底胶涂层应均匀,无漏涂。
    4.2.2  附加涂膜层的涂刷方法、搭接、收头应按设计要求,粘结必须牢固,接缝封闭严密,无损伤、空鼓等缺陷。
    4.2.3  聚氯酯涂膜防水层、涂膜厚度均匀、粘结牢固严密,不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。
    4.2.4  涂膜防水层表面不应有积水和渗水的现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。

6.1  气孔、气泡;
材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀;施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净,做涂膜前应仔细清理基层,不得有浮砂和灰尘,基层上更不应有孔隙,涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理,防止涂膜破坏造成渗漏。
    6.2  起鼓:
基层有起皮、起砂、开裂、不干燥,使涂膜粘结不良;基层施工应认真操作、养护,待基层干燥后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。
6.3        涂膜翘边:
防水层的边沿、分项刷的搭接处,出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥,收头操作不细致,密封不好,底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。
6.4        破损:
涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完,未等涂膜固化就上人操作活动,或放置工具材料等,将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。

本工艺标准应具备以下质量记录:
    7.1  防水涂料应有产品合格证、现场取样复试资料。
    7.2  隐蔽工程检验资料及质量检查评定资料。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!