请问公共建筑什么情况下电梯要设前室?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 20:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问公共建筑什么情况下电梯要设前室?例如医院的病房,每层900平方米,共7层。总高24米多。这样要设置前室吗?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 23:36:39 | 显示全部楼层
按规范,需要设置消防电梯的就要设前室,其他的无规范性规定。大于24米医院属一类高层,当然要设消防电梯,所以也就要不小于6平方的前室了。如果是24米多点可以通过降层高的方式使其总高在24米以内(当然一切以建筑和设备需要为主),则无须如此费周折,何况一类高层的疏散、楼梯设置和防排烟等是很麻烦的,增加的造价也是很可观的。浅见供参考。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 06:21:49 | 显示全部楼层
好的。谢谢你这么详细的解答。