按此条件,依据软土地基稳定分析的总应力法,地基抗剪强度采用固结快剪强度指标,稳定系数大于1.3,公式如下:

式中:F-稳定安全系数
            -各土条在滑弧切线方向的下滑力的总和
  Si-地基内抗剪力
  Sj-路堤内抗剪力
  Pj-土工织物的设计拉力
通过计算得出,当填土高度大于5米时,其稳定系数难以达到要求,需采用真空预压进行处理。因本工程段填土高度均小于5米,故可在如下方案中比选:
1、堆载预压:堆载预压适用于容许工后沉降标准较低或路堤填土高度不大的一般路段。对于软土层较厚、路堤填土较高的路段,难以控制其工后沉降,从而导致后期加铺费用较高。但因业主要求工程竣工时间尽可能短,而一般堆载预压虽然造价低廉,但工期较长,不能满足业主要求。
2、粉喷桩:粉喷桩处理深度较浅,一般10m以内才较易保证质量,由于其属于复合地基,故对于地基特别软弱而稳定性严重不足的路段较为适用。但由于施工打设深度的限制,若不能穿透深厚软土,则难以控制其工后沉降。因本工程段软土层较厚,且考虑到粉喷桩从其设计方法及施工质量管理来看,技术难度比较大,如果掌握不好,极易出现偏差,且因其为隐蔽工程,易于留下隐患,而且成本较高。设计不建议采用粉喷桩处理该项目软土地基。
3、高真空击密法:高真空击密法”软地基处理工法,是采用高真空井点降水加振动碾压或强夯方法来降低被处理土体的含水量,以提高土体密实度。高真空井点降水即采用:在需处理软地基上扦置数排真空管,在井点设备基础上,加置一真空泵和一自动动态平衡筒,平衡筒分别与真空泵、井点设备总集水管和排水泵相连,真空抽水至一定含水量;振动碾压或强