某企业循环水系统用水量为1000m3/h,新鲜补水量为用水量的5%。循环水系统排水量为30m3/h,循环水利用率为()
我认为循环水系统的循环水量为1000-1000*5%=950m3/h,1000为系统总水量,那么结果为950/(50+950)=95%,
而答案为1000/(1000+50)=95.2%,请高手指点,谢谢!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 12:48:30 | 显示全部楼层
楼主理解的没问题。答案有误。
循环冷却水系统用水量=循环水量+补水量
显然,例题把循环水量和用水量混淆了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:48:37 | 显示全部楼层
这是2010年真题,就是95.2%
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:49:52 | 显示全部楼层

循环水利用率=循环水用量/(循环水用量+新鲜水用量)=1000/(1000+50)*100%=95.23%
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:51:27 | 显示全部楼层
同意四楼的解答~
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:52:38 | 显示全部楼层
3598,回报论坛
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:53:44 | 显示全部楼层
根据公式净算了,没有技巧!四楼解答正确!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:53:54 | 显示全部楼层
回复 1380445&ptid=178240 jiangym
    即使真题,也没有权威发的正确答案,我还是和#2楼观点一样
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:54:24 | 显示全部楼层
看书要仔细
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-1-22 12:54:56 | 显示全部楼层
这个50立方米每小时的水量就是要补充应排水而损失的水量,来保持它的循环水始终维持在1000立方米每小时