发表于 2016-7-25 21:38:20 | 显示全部楼层
以上图的那种搭接肯定是不符合的,应该是最15D吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 07:05:07 | 显示全部楼层
应根据混凝土标号和最小钢筋的搭接长度来确定
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 09:24:37 | 显示全部楼层
照片的搭接长度是不行的,应拆掉从新绑扎
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 11:00:24 | 显示全部楼层
应根据混凝土标号和最小钢筋的搭接长度来确定
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 13:57:52 | 显示全部楼层
这种绑法绝对不对,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 14:56:52 | 显示全部楼层
03G101-1  P34说得很清楚任何情况下绑扎搭接长度不得小于300MM  还涉及修正系数楼主发的图明显不符合要求 必须重做
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 02:51:52 | 显示全部楼层
钢筋不细吗?要是构造钢筋的话搭接还是有点短,起码也得150MM吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 15:52:31 | 显示全部楼层
这个是架立筋,图纸总说明有没有要求多少长度,没要求就按图集做150mm,构造筋是梁的腰筋,字母G开头的,还有N字母开头,那个是抗扭筋,锚固长度按表。
               
                 
        

        
按较大钢筋15D
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 06:37:22 | 显示全部楼层
按03G101-1中最少不得小于15cm
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 20:56:12 | 显示全部楼层
看照片应该是架力筋与支座负筋搭接,那就是15公分,规范图集都有规定;这也就是构造筋,有照片上这么长就可以了,对以后构件没有影响!你们要是抓的严格一点的话就让施工方用电焊焊接一下!
               
                 
        

        