主要是窗框没有密封好,室外的雨水渗入造成的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-26 14:06:16
重新安装整改,发泡胶将缝隙打实,采用防水密封胶封严
如果是专业人士是不应该做成这样的
太低级了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-26 21:13:03 | 显示全部楼层
一劳永逸的方法是重装,不重装也要将窗底磁砖凿除、按规矩重粉(掺胶),做好也能保证几年不掺水,长久恐怕也不行。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 00:20:15 | 显示全部楼层
这个是窗台渗水的结果,阳台窗户底部没封闭合格 哎 挺惭愧 我也是这么给人家装的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 01:11:11 | 显示全部楼层
长见识了,原来一直以为只打密封胶,原来也要发泡剂,我说怎么老是漏水
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 12:52:56 | 显示全部楼层
如果不想再次投入太多的话!可以在阳台外面安装遮阳伞!效果不错!是图纸设计或施工的问题,门窗没有出水孔,外沿没有滴水槽!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 19:18:03 | 显示全部楼层
重新安装整改
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 03:46:03 | 显示全部楼层
看了您提供的照片,虽不能反映全貌,但窗的制安问题的确很多,给使用增添了不少烦恼。楼上各位大虾也给出了不少意见和建议,但非楼主能满意。现就目前状况提出如下意见:
一窗渗漏主要原因:
1窗下滑框(即下窗框),使用了螺钉穿透固定在窗台上,做法错误,因螺钉周边缝隙密封不严造成水透过窗框渗漏倒下面窗台上;
2窗框端部拼接缝处未加防水垫片或密封胶不严密,也是渗漏的重点部位;
3在窗框外侧滑轨上未见到泄雨水孔(宜在窗框端部8—10cm处设置),造成窗框下滑内积水不能及时排出、排空;
4窗框下部缝隙用水泥砂浆填塞不密实、内、外两侧未做防水密封处理,尤其是窗间拼樘料连接处密封更差;
二解决办法:
1有楼主建议撤除重新安装,如经济条件允许当然是首选,建议使用塑料成品窗;
2如想整改后继续使用,建议采取如下措施:
1、将窗框下部砂浆内、外两侧剔除约1.5—2cm(深入到窗框下),用防水密封胶全部密封严密,不留缝隙;
2、在窗框外侧滑轨道两侧端部约8cm处及中间部位,各开一个泄水孔槽,为确保正常使用,孔槽不宜大(且保留上部贯通);
3、重点处理窗框上有螺钉孔隙位置、窗端部拼接接头缝隙,认真检查后用防水密封胶挤压饱满、严密;
    另,不知道您窗台面上的面砖有无坡度,如果是向内坡,按照2.1条处理时更应注意。总之,见有缝隙即用密封胶挤压密封处理,兴许您有意外收获。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 04:54:23 | 显示全部楼层
我项20楼的回复,原因分析得很细,解决问题的方法也说得很仔细。
不过楼主如果窗的量不大的话,还是换新的窗吧
               
                 
        

        
九楼说了一个很重要的问题。窗台没有向外坡。向外坡了就不存水,即便窗安装不好也没什么大问题。和这个一样的做法我也做过,没出现漏水。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 18:18:58 | 显示全部楼层
我认为从瓷砖缝隙向内墙渗水的原因更多,建议将窗台瓷砖及水泥砂浆垫层全部砸除,使用水泥砂浆重新进行抹灰并找好坡度。
               
                 
        

        