图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?


20110227_d60b80c82221c7028eeb9SLqVUefGMTD.jpg

20110227_d60b80c82221c7028eeb9SLqVUefGMTD.jpg



20110227_8279e80539f4b726ecc6QSH3HNVvjBbK.jpg

20110227_8279e80539f4b726ecc6QSH3HNVvjBbK.jpg



20110227_33cf275e775aa50d326dbQGv6FG4lQjC.jpg

20110227_33cf275e775aa50d326dbQGv6FG4lQjC.jpg



20110227_1b16862cca525d58c8545YI0YC0NZJ2s.jpg

20110227_1b16862cca525d58c8545YI0YC0NZJ2s.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-7-22 06:43:44 | 显示全部楼层
整体来讲是做的还可以的。防水关键看施工人员的细部处理态度。一般细部处理的较好的话基本上大面上也是可以的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-22 09:46:50 | 显示全部楼层
就凭2mm聚氨脂没多大用处
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 00:04:57 | 显示全部楼层
沥青油毡搭接处没有处理好,再刮2MM聚氨脂也是有问题.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 09:12:51 | 显示全部楼层
有没有用 主要取决于 工人的技术   做的好还行  !!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 20:08:29 | 显示全部楼层
接头位置没有错开。明显错误
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 09:42:56 | 显示全部楼层
地下室还是要立足于刚性防水啊!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 00:48:26 | 显示全部楼层
卷材好像是空铺的是吧,根据防水规范,基础底板宜采用空铺,但搭接处必须粘接好。看照片立面上翻只一道卷材,如果这样,基础完成后再施工时,基础阳角就少附加层了,最好看好图集再施工。

本人多年总结的防水工程经验是,做防水就是做良心,诚信施工是关键。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 02:34:54 | 显示全部楼层
怎么没看见聚氨酯呀
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 09:30:37 | 显示全部楼层
看着图片学技术   新手就不说什么了
               
                 
        

        
有些地方是没有搭接好,因为是要求冷贴,所以在搭接部位有些空鼓现象。
               
                 
        

        