找回密码
 立即注册
楼主: hpmh168178

地下室底板防水施工裂缝问题技术探讨

[复制链接]
发表于 2016-7-28 09:22:18 | 显示全部楼层
对,就是担心钢筋腐蚀了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 23:58:04 | 显示全部楼层
14楼说的比较有道理,解决办法可行,能起到解决问题的作用,同意。另外考虑积水坑的设置。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 11:58:49 | 显示全部楼层
这个问题大了,水压力作用下,底板已经开裂,说明设计没考虑到位,灌缝、防水我觉得没用了,治标不治本,我个人认为只有持续降水、排水,较小水压,然后处理裂缝,以后看来只能继续排水了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 21:16:36 | 显示全部楼层
可以肯定的是施工单位的问题。一般地下室的底板至少有250厚,设计应该有外防水。如果上述二个措施做好了,不会出现渗漏这么严重的情况。如果做内防水肯定没有外防水的效果好,防水层一般是做在迎水面的。建议由施工单位找设计处理,费用由施工单位负担。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 01:06:59 | 显示全部楼层
从图片的裂缝部位分析, 主要分析一下地基的承载力是否满足要求和地基处理是否按规范要求施工,像这样补裂是不可行的,如果地基承载力不够就等下沉稳定后处理或经设计院出地基加固方案,按方案处理,如地基承载力无问题我建议在上面再做一层钢筋混凝土然后再做防水,当然钢筋混凝土的配筋和厚度需经设计院进行分析计算后确定。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 10:56:44 | 显示全部楼层
一般这样的情况应该是地下水压超过了地板的承载力,导致地板开裂渗水。设计应该考虑了抗浮水位,有可能勘察时处于低水位时期,地勘报告未能准确反映设计抗浮水位的变化范围,导致现在的后果。
建议在地下室层高允许的情况下,增加抗浮配重;若无法实施配重抗浮,那么应考虑增加锚杆抗浮,但成本会有较大的增加。纯粹利用防水处理是不能根本解决问题的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 22:23:33 | 显示全部楼层
首先复算底板强度和裂缝宽度,如果设计不合格,问题大了,需要做加固处理;
设计没有问题,建议采用水泥基堵漏浆料注浆堵漏,正常情况下,完全可以止住渗漏。
现场采用聚氨酯发泡剂堵漏,可能暂时能够止水,长久估计不行。
不建议完成堵漏后在表面做防水卷材,防水作用不大,在此发现渗漏时,将很难找出渗漏点,补救工程量会加大!
               
                 
        

        
现在再补救很费劲了,主体施工时肯宁有其他毛病,不然不会出现这么严重的情况!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 08:55:51 | 显示全部楼层
设计结合地勘,而施工更是要做好,施工质量会严重影响设计效果。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 14:10:22 | 显示全部楼层
应该是你们浇筑底板前的防水没做吧,再遇上结果沉降麻烦大了!这样的施工要看底板浇筑质量,好的话只有很少的渗漏!再做卷材效果就很好。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 16:15:37 | 显示全部楼层
施工过程控制太差,在施工过程中,地下室底板和墙体,均应推广使用混凝土二次振捣工艺,二次振捣工艺将可以大幅降低渗水机率,防水主要还是依靠钢性防水(混凝土自身),其它外部措施只是做辅助,不能从根本上解决,以上个人经验,需结合实际。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!