发表于 2016-7-24 19:25:45 | 显示全部楼层
看见有镐头机在开挖基础,应该说基础下沉导致的裂缝原因是可以排除的,看样子是管道本身刚度不行,回填土太厚造成的过载裂缝,呵呵,猜测的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 06:22:34 | 显示全部楼层
悲哀啊,还没投入使用就不行了。真不知政府、施工单位、监理、生产厂家是怎么搞的,都该查查了,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 14:37:14 | 显示全部楼层
管道没有垫层  局部下沉可能使管道损坏
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 15:28:01 | 显示全部楼层
这样的管道回填看用的是什么 不会是挖出去的 在填回来吧 要用沙子的 厚度有要求 就是为了保护管道
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-25 19:48:57
同意一楼的意见!到底是混凝土管质量问题还是回填出了问题!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-26 02:06:58 | 显示全部楼层
呵呵,存下一下问题:
1、当采用机械开挖管沟时,如果当地的水位较高,可以像建设单位及建立单位提出井点降水的方案,并且组织施工,(说句多余的啊,降水的定额费用是很高的,也可以为施工单位捞些实惠的,不过一般按全线的60%进行施工)
2、那三张的裂缝图片,我感觉应该是混凝土的污排管内部的缺陷,但是不知道是施工前,还是施工后存在的,如果说是施工单位制作的,那么真的很不负责任;如果说是甲供的施工材料,有这样的缺陷应该向建设单位及监理单位提出的。
虽然施工的利润恨到,不过,毕竟我们不能中国人坑自己的啊!有则改之无则加勉。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 23:02:47 | 显示全部楼层
可能原因:
1 、管道质量问题
2、不均匀沉降!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 10:24:05 | 显示全部楼层
没有垫层  管道裂缝  (管道质量有待考察)!

不均匀沉降不会有这样的裂缝!
               
                 
        

        
漂亮!能适当的加一些文字说明就更好了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 12:15:24 | 显示全部楼层
裂缝如果有钢尺对比就清晰了,这种现象下管前应该检查。照片中看不到基础的处理,只有积水,而槽壁看来槽底应该不在地下水位之下,积水可能是降水,可能是施工工序脱节造成的,由于基层积水使基层土软化造成不均匀沉降。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 23:55:14 | 显示全部楼层
问题工程啊,中国的好的工程哪里去了啊
               
                 
        

        