求助!外墙板大面积漏水

[复制链接]
发表于 2016-7-25 16:17:48 | 显示全部楼层
都这样了,我个人还是觉得全部凿掉,然后支模,用膨胀防水混凝土
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 23:58:16 | 显示全部楼层
估计也是浇筑时,没有震荡到位。最好,还是外围挖开来补吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 08:23:02 | 显示全部楼层
这部分的混凝土肯定不行了,打掉重新制模浇筑吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 15:33:03 | 显示全部楼层
钢筋太密,当时没振捣到位。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 17:40:50 | 显示全部楼层
个人认为3楼的处理方法较好
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 03:59:43 | 显示全部楼层
先清理干净,再浇筑细石砼,
钢筋太密了,怕效果不好,直接用微膨胀灌浆料,先把面修好
但以后还会漏水,看你的情况,是砼墙板里面有好多没有振实的,你把漏水点都找到,在周边钻孔,采用压强灌浆。
这个方案挺好的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 05:58:15 | 显示全部楼层
凿出松动的砼,清理干净,支模用灌浆补强砼(有成品买的)补上,当然中间留个引水管,补好后直接用堵头堵上就可以啦
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 07:37:24 | 显示全部楼层
滴水穿石
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 09:13:17 | 显示全部楼层
我晕,这混凝土浇的真垃圾。
钢筋都锈蚀成那样了,对结构肯定有影响。
建议钢筋除锈,内部清理,然后用细石混凝土(石子一定要细),坍落度要18以上,用细溜槽留进去。
然后在剥落两侧各加500,墙壁凿毛,墙壁植筋,地板也植筋,浇筑厚度不小于200的混凝土。
这样可能会影响点面积,但是对质量和防水会有帮助。
这质量,真是不敢说
不处理地震肯定要踏。
               
                 
        

        
补浇细石混凝土时,模板上部的浇筑口要做成漏斗状并超出待浇混凝土的上表面50cm。浇满漏斗,拆模后再凿掉。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 22:31:03 | 显示全部楼层
看照片应该是地下室外墙,根据这样情况要的看你地下室外墙回填土施工完成了没有。如果没有施工的话,应该找出渗水的源头位置。找出原因进行处理,照片中这么多的水的话看是不是水管渗漏或地下水位较高的原因。如果已施工,建议挖掉在渗漏处重新做防水处理。3楼所讲“在周边钻孔,采用压强灌浆”据现场经验可行性不是很高。至于砼浇筑的话,你们工地这样施工的话真还少见,根据这样的情况只能首先将基层清理干净,钢筋该除锈的应进行除锈,对其原浇筑砼进行凿毛,采用与砼同一配比的水泥砂浆进行界面处理,再用高于原浇筑砼一个等级的抗渗砼进行浇筑(内掺为膨胀剂:膨胀剂掺量由厂家拟定),振捣密实,按照要求进行养护。
               
                 
        

        