找回密码
 立即注册
查看: 967|回复: 28

05G701(一)关于墙长问题如何理解?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-22 03:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
05G701(一)墙长问题?
1、墙长理解一:框架柱与框架柱之间的距离。
5.1.2 当墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高;当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置构造柱 ;
2、墙长理解二:框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离。

  5 .1 .1加气混凝土砌块墙体应与框架柱或构造柱拉结,拉结钢筋2φ6,
设置于水平灰缝内,竖向间距600mm。非抗震设防时伸墙内500m m;
6度、7度设防时伸入墙内700mm且不小于1/5墙体长度 ; 8度、9度
设防时沿墙长贯通。详第24~32页。



疑问:如果墙体长度8m,图纸设计要求为相邻横墙或框架柱间距大于5m时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于3m。    那么8m如果按墙长为框架柱之间间距,那么1/5墙体长度为1.6m ,拉筋都是通长的,有些不妥,应该理解为墙长为构造柱之间距离。(但此理解为一家之言,没找到相关依据!)

3、墙长理解二:框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离。
根据健筑抗震设计规范》的规定,框架结构填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁应有拉结措施;规范还规定,墙长超过层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。墙顶部与梁的拉结施工较困难,目前工程实践中均设置构造柱使墙长控制在5m以内,以免墙顶部与梁拉结。
按这样的理解又可以将墙长理解为框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离,但上面又只是引用别人的论文,说服力不强。


20110529_55f944540040c2ea976ecnpN9hM2UMwr.png

20110529_55f944540040c2ea976ecnpN9hM2UMwr.png



20110529_d0d6a2adc4fcf14a23b6eImQrX41Dq3C.png

20110529_d0d6a2adc4fcf14a23b6eImQrX41Dq3C.png


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 05:25:37 | 显示全部楼层
这个很高深啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 20:01:54 | 显示全部楼层

我是这么理解的 不知道 对不对······继续讨论
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 21:42:29 | 显示全部楼层
这个问题你去问总工,他会给你答案的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 10:26:18 | 显示全部楼层
结构的东西不是很明白,学习了!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 20:42:23 | 显示全部楼层
主体验收时,施工单位与监督站、监理往往因此有不同的看法。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 13:09:49 | 显示全部楼层
这个你问一下有经验的设计师或者施工单位总工程师都会给你答案的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 21:12:41 | 显示全部楼层
我认为weewqq88的意见正确。
墙长在设置构造柱之前是框架柱与框架柱之间的距离,正因为框架柱与框架柱之间的距离大于了5米,才需要在中间设置构造柱,当设置了构造柱后,墙就被隔为两段,那么拉筋就应该是按隔断后的1/5计算,如果你仍按框架柱与框架柱之间的距离计算,那就相当于没隔断,墙长还是大于5米,按照健筑抗震设计规范》的规定,框架结构填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁应有拉结措施,那你不是还要去设置墙顶部与梁应有拉结措施,既然没有这么做那么它的拉筋长度就应该按照隔断后的1/5墙长计算。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 03:09:21 | 显示全部楼层
按构造柱的间距算呀?否则要构造柱干嘛?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 13:03:01 | 显示全部楼层
我的理解是框架柱与构造柱之间距离。
               
                 
        

        
支持weewqq88的观点。本人认为,这也是规范的意思!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册