(菜鸟提问)问下这个是什么缝?是怎样起作用的?里面的构造是什么呀?

[复制链接]
发表于 2016-7-30 07:28:07 | 显示全部楼层
应该是个沉降缝
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 12:01:28 | 显示全部楼层
这个就是伸缩缝或者伸缩缝加抗震缝联合设置,因为从图上很明显的看出两排柱子间隔10CM左右,属于双柱联合基础,基础不断开,那就不是沉降缝,而是其他变形缝。一般来说沉降缝处必存在悬挑或者延伸结构,不可能有两盘柱子和梁的,只有板接。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 01:39:55 | 显示全部楼层
按尺子量,缝宽度已经达到5CM了,如果确定缝两侧基础断开,则可以肯定是抗震缝;当然这个缝同时也可以兼做温度变形缝和沉降缝使用
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 11:54:44 | 显示全部楼层
沉降缝,里面要填充物,不锈钢板封堵
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 19:06:43 | 显示全部楼层
应该是变形、伸缩或沉降缝。但桥架穿越时没有按规范要求做软连接。
               
                 
        

        