找回密码
 立即注册
楼主: 小马哥哥

砌筑工程图片

[复制链接]
发表于 2016-7-29 22:46:18 | 显示全部楼层
怎么 砌块没用水浸泡呢,这样砌上去不沾灰呀,再就是 砌体顶部没有木楔子。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 04:23:35 | 显示全部楼层
我们砂加气砌筑和业主的要求是预留3~5CM采用细石砼后期填塞。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 07:58:25 | 显示全部楼层
构造柱箍筋怎么不是135度,难道不是抗震要求。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 13:19:55 | 显示全部楼层
加气块砌筑前浇水?????应该你看错了吧!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 18:47:44 | 显示全部楼层
砌得不错,尤其缺角的砌块做的不错,就是砌块要保持一定的湿度,并且拉筋加工不是很到位。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 05:37:05 | 显示全部楼层
整体不错,构造柱端部混凝土处理有什么好的办法没?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-31 19:38:07
是不是就是泡沫砖?
               
                 
        

        
领教领教~~砖好大啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-8-1 09:16:26 | 显示全部楼层
做得比较规范,观感不错。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 23:50:37 | 显示全部楼层
我们工地也是加气块,灰缝严重达不到规范要求
你这灰缝估计差不多了
大概看上去还不错
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 02:11:22 | 显示全部楼层
我看有以下几个问题:1.砖缝太大了,加气砌块砂浆应该不超过8mm,我看图片不止8mm。2.马牙戳处墙体没放拉结筋。3.构造柱箍筋间距太大,且加密区箍筋个数不够.构造柱与预埋筋没绑扎。4.不知构造柱怎么加固的。本应该墙体开孔,两边步步紧加固.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报