大家看看这种质量问题怎么处理啊!

[复制链接]
发表于 2016-8-3 15:59:34 | 显示全部楼层
以后要注意,后浇带两侧的模板和支撑体系不能拆模太早,最起码也要1个礼拜以后才能拆除板模,但后浇带附近的梁模至少要保持两个礼拜以上才能拆除
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 06:57:20 | 显示全部楼层
胆子也太大了点,要出事情的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 18:30:40 | 显示全部楼层
我认为首先须现场认真排查,确定变形的范围。如果只是单层拆除过早,导致变形。那基本上可以认为是自重和一些施工荷载作用,只是平面结构,可以和设计院沟通在适当的位置凿掉混凝土,将变形钢筋割掉重新连接或植筋。重新浇筑即可。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-5 02:19:08 | 显示全部楼层
应该请设计院的出来处理,但设计院肯不肯又是另外一回事,要担责任啊
这样子也太恐怖了
要是在底下几层就更麻烦啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-5 16:14:18 | 显示全部楼层
赶紧会顶  防止继续下掉    看看板上面离柱一米处的梁上有没有裂缝   用水浇下就能看到    再出处理方案