钢筋施工还行吧

[复制链接]
游客  发表于 2016-7-31 03:25:18
兄弟,不进行基槽杂物处理,小心不均匀沉降哦。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-31 08:19:30 | 显示全部楼层
汗水    谁做的啊?   乱七八糟的!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 00:17:53 | 显示全部楼层
箍筋间距太大,在交接处箍筋怎么能不加密,没有垫层要加大钢筋的保护层厚度,不过看你这工程质量也不会注意这些的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 04:18:27 | 显示全部楼层
就这种施工水平,就不要拿出来了,问问有什么问题还差不多
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 07:49:40 | 显示全部楼层
箍筋太少了吧!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 15:50:00 | 显示全部楼层
没垫层,浇筑混凝土时,如果有坡度,模板肯定控制不住,会严重跑模的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 00:56:23 | 显示全部楼层
整体来说,钢筋施工做的很一般,谈不上有什么大毛病,小毛病倒也不少,首先看你的钢筋怎么这么多都是生锈的?再看你基槽里的钢筋排列也显得有些凌乱,一看就不是大公司干的活......
               
                 
        

        
               


都说兄弟似手足,女人如衣服,唉,回想起来,我竟然七手八脚的裸奔了二十几年!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复