发表于 2016-8-2 17:00:01 | 显示全部楼层
第一张,脚手架钢管都锈成这样,监理没有监管么,甲方何在?外悬挂网呢,保护网呢,车辆什么的居然停在脚手架边上。二,三,四,临空处的安全维护呢,提升电梯口没有任何保护么,踏板没有固定么。5的操作面怎么没见跳板,6.7不必说,模板支设肯定有问题,振捣也有问题,保护层也没有看到。管理混乱 质量太差 这样的队伍 该停
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 00:59:52 | 显示全部楼层
脚手架扫地杆?接料平台?安全事故隐患太多。亟待整改。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 16:55:59 | 显示全部楼层
发表一点个人意见
1、这几张图片反映的施工现场是存在安全和质量隐患的,这一点要肯定
2、各位如果都是在施工现场从事管理工作,能保证现场没有一点相似之处吗,施工管理是动态管理,不可能百分之百文明施工
3、图片中反映的问题是比较突出的,不能用几张图片代表整体工程质量,必竟工程的验收是按合格的百分率来说的,不能说这几处不好就说是整体工程为不合格工程。
安全方面主要存在的问题:
1、临时用电不规范,应该是未按三级配电设置,只能看到末级开关箱,开关箱电缆线应该是超过规范允许长度了(注:图中为移动箱)
2、物料提升机不规范,主要是防护不到位,竖向的立网不到位,无水平网,卸料口处大板未固定,存在安全隐患
3、防护脚手架未刷油漆,且锈蚀严重,立杆基础未使用连续5c木板(立杆基础)
4、临边防护不到位(四口)
质量方面主要存在的问题:
1、框架柱上植筋间距超过规范的不大于50cm的要求,返工处理
2、框架柱露主筋(属严重质量缺陷),要求施工设计监理单位共同出具整改方案
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 02:16:28 | 显示全部楼层
PS:前面的都在说甲方和监理的责任,监理单位的确存在一定的问题,但建设工程的实施过程中,监理单位能起到的作用相信大家心里也一定有数,这里面反映的还是建设单位对工程施工质量不够重视和施工单位管理的问题,看工程已施工较长时间了,还是应该加强施工单位自身的质量和安全意识。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!