找回密码
 立即注册
楼主: xbmhdgvbm5101

屋面防水卷材出现鼓包现象该怎么办呢?

[复制链接]
发表于 2016-7-26 01:31:06 | 显示全部楼层
空鼓比较常见的有四个起因:
1,、工人施工的工艺问题,没有铺好压实。
2、地面积水
3、温差引起的胀缩
4、材料本身的问题
卷材施工夏天比较适合在接近中午或者下午3点后。早上施工经过中午暴晒特别容易起鼓。还有卷材最好是先摊开隔天再做,摊开立即做会有点变形。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 08:51:35 | 显示全部楼层

处理方面:面积太大量太多的要重做,小面积的割开修补
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 18:59:24 | 显示全部楼层
哈哈,来学习的,谢谢各位啦!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-27 08:59:12
感觉你落水管部位卷材做的不对啊,可能以后此部位要渗水
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-28 00:15:13 | 显示全部楼层
防水是关键,要不以后就麻烦了,经验之谈。
               
                 
        

        
大家好,屋面防水是一个很重要的模块,现在对防水的要求也很高,我们这个工程使用的屋面防水是比较新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保温层,上面在做一道增强布防水,最面上一道又是刚性防水,这对于本工程来说,屋面的造价还是比较高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的时候出现了鼓包现象,下过几场雨,但是没有发现鼓包地方渗水的现象。作为施工方,我们应采取什么措施呢?










               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 14:04:12 | 显示全部楼层
这种现象应是由于基层不干燥,水气溢出聚集所至。是否可以等情况较稳定后,选择合适的天气条件下,将鼓起部分切割去除后,进行镶补?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 00:19:10 | 显示全部楼层
基层要干透才能施工防水,在施工中不能下雨,做到了,一般不会存在问题
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 05:28:19 | 显示全部楼层
这个和我碰到的一样,我基层是非常干燥的当时,用进口仪器测定的含水率的,但是到了后面还是起包,后来我分析原因,我们屋面板才150mm,和你一样也是倒置法施工,很可能就是水汽从屋面板下慢慢向上走的,我们是海边,天气比较潮湿,然后太阳暴晒造成起鼓,你要做自粘型卷材的时候要注意太阳暴晒,自粘型卷材也是有温度要求的,我们的是小于45度,到时候铺设一区域用保温板遮盖一部分。一般来说小包不要管它,大的用刀子割下,镶补最后用密封膏补好,顺便说下,不知道错觉不,看你阴角处没有附加层哦,看不很清楚,最后祝你成功
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 07:34:42 | 显示全部楼层
顺便说下   切记不要大面积施工,划分区域,一块块来,面积大了,很多不确定因素影响的,上人,下雨,物料的摆放......
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 23:45:07 | 显示全部楼层
不是的,我们基层很干燥,考虑到是屋面,而不是地下室,所以做时很小心,这是因为此种卷材本身的性能不是很好铺贴才出现的,至于鼓包的现象,我们没有解决。就那样子放着在。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复