关于高规 8.2.1中自然排烟 的理解

[复制链接]
发表于 2016-7-30 02:41:40 | 显示全部楼层
对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑,暖通专业都要求机械送风。。就算有自然,我们设计也要加井
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 12:54:05 | 显示全部楼层
搞施工的,设计方面不懂。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 22:33:19 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 07:04:10 | 显示全部楼层
好好研究字面意思,第一个字是:“除”
    超过50m公建和超过100m住宅必须采用机械排烟;
    50m以下公建不超100m的住宅可以是自然排烟;
    自然排烟经济、简单,住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。
这个是设计方案选型不合理造成的,应该可以不改。
    你的设计应该是不超过100m的住宅,应该是宜采用自然排烟,但是又不知道你多少层的,如果是18层以上那就要防烟楼梯间,18层以下封闭楼梯间就可以了,18层以下设计成机械排烟的,只是说浪费了。


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 22:08:46 | 显示全部楼层
学习学习
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 01:11:00 | 显示全部楼层
学习学习
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 06:27:49 | 显示全部楼层
一般住宅楼较高层的都会加设风井的。