关于高规 8.2.1中自然排烟 的理解

[复制链接]
发表于 2016-7-25 15:25:43 | 显示全部楼层
规范的意思很明确呀。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 00:38:33 | 显示全部楼层
学习中啊  向你们多多学习
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 16:53:04 | 显示全部楼层
为了参加注册考试,以我只做过规划的水平不说,建筑二级

注册太难了,大作题很难通过,现在只好临时抱佛脚,看看各

位大人们是怎么做图的,也好有个借鉴,谢谢大家了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 01:52:20 | 显示全部楼层
好好研究字面意思,第一个字是:“除”
    超过50m公建和超过100m住宅必须采用机械排烟;
    50m以下公建不超100m的住宅可以是自然排烟;
    自然排烟经济、简单,住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。
这个是设计方案选型不合理造成的,应该可以不改。
    你的设计应该是不超过100m的住宅,应该是宜采用自然排烟,但是又不知道你多少层的,如果是18层以上那就要防烟楼梯间,18层以下封闭楼梯间就可以了,18层以下设计成机械排烟的,只是说浪费了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 17:51:00 | 显示全部楼层
你那个前室不是合用前室,只是消防电梯的前室,楼梯是封闭楼梯间。前室满足自然排烟(直接对外可开启窗面积2平米)就可以的,但是,你的平面布置没有直接对外的窗(前室),所以必须加压送风(看到你图里好像是有风井的)。楼梯是记得好像是每5层满足2平米,顶层开启面积0.8平米,(楼梯的不太记得数字了,你要查规范)。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 19:50:41 | 显示全部楼层
考虑风压及面积过大等实际因素,自然排烟在超高层住宅及超50米一类高层中,应设机械排烟。
这条审图一般不会放的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 11:20:53 | 显示全部楼层
大哥,靠外墙的防烟楼梯前室还不方便自然排烟吗?况且规范中说的是“宜”。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 19:54:48 | 显示全部楼层
意思指超过了这个标准就不能达到消防要求了呗
               
                 
        

        
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
这一条文是不是意味着高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑不宜采用自然排烟?   

在条文 解释中有“有关资料表明:在当今世界经济发达国家中,在的防烟楼梯间仍保留着采用自然排烟的方式,其原因是认为自然排烟方式的确是一种经济、简单、易操作的排烟方式。结合我国目前的经济、技术管理水平,特别是在住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。”

但是条文解释前面却又规定“ 对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。”

高人们,该怎么理解呢?审图中心提出这一条,但是前期我未考虑这一条,目前加风井几乎不可能加上。




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 09:51:55 | 显示全部楼层
学习,学习
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 01:00:23 | 显示全部楼层
18层以下,楼梯靠外墙,可自然排烟即可