1.地下车库外墙后浇带两侧貌似没有之水措施?
2.地下车库顶板梁上部钢筋搭接长度够了吧?
3.这是桅杆?是不是有点小题大作?

20120416_7fc360818a60951336acKbkk5A3omB8S.jpg

20120416_7fc360818a60951336acKbkk5A3omB8S.jpg


20120416_97a708c1472f5c3241b1qc3fLxI3udb6.jpg

20120416_97a708c1472f5c3241b1qc3fLxI3udb6.jpg


20120416_3910e332d2d1f5b2b3bb2PkYr08ZwlLX.jpg

20120416_3910e332d2d1f5b2b3bb2PkYr08ZwlLX.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-7-22 19:32:52 | 显示全部楼层
不好意思,担心分析错误,哈,搭接长度要去看看03G101
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 05:47:35 | 显示全部楼层
搭接长度看结构设计总说明,如果没有在看11G101
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 21:04:49 | 显示全部楼层
搭接长度去看结构设计总说明
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 11:39:06 | 显示全部楼层
图一,未设置止水钢板。
图二,吊筋未达到20D。
一盘中间纵向钢筋搭界长度未有34D。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 12:41:05 | 显示全部楼层
1、地下车库外墙后浇带止水措施;水平筋看设计是否有加密要求。
2、地下车库顶板梁上部钢筋最好说明钢筋规格,拍图片时最好把钢尺带上,搭接长度设计有明确的。
3、好像不是桅杆,感觉应该是室外景观建筑物的柱子。看看图纸就知道了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 23:59:56 | 显示全部楼层
没有止水钢板,锚固长度要查一下11G101图集上面有  锚固跟抗震等级和混凝土等级有关。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 03:30:47 | 显示全部楼层
确实没有止水钢板
锚固长度你自己去查
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-26 02:41:36 | 显示全部楼层
1、是没有钢板止水带哦,不知道是不是要做膨胀止水条呢?
2、搭接长度我们没看结构说明怎么晓得呢?怎么我看到外面那钢筋怎么又个闪光对焊的接头啊,好像不能这样的吧,?
3、还真的不知道哦
               
                 
        

        
1.地下车库外墙后浇带两侧貌似没有之水措施——这个要看设计图纸哦,不能乱说的;
2.地下车库顶板梁上部钢筋搭接长度够了吧——够不够看规范;
3.这是桅杆?是不是有点小题大作——这个得进行计算后才能下评论,没有这方面的经验那就当什么多没说。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-26 10:56:22 | 显示全部楼层
没有钢板止水带,在检查一下钢筋的锚固长度,和直径
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!