发表于 2016-7-26 20:37:54 | 显示全部楼层
闪光对焊的焊接质量确实不怎么样!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 11:07:15 | 显示全部楼层
这种欠他按方法初次见到,不说对不对,请问人工的锤击用力均匀吗,怎么谈锤击数满不满足要求,钎探一是探基底的异状、孔洞等。二是可以弹出承载力的,那你这种方法以什么为标准呢?落距、钎杆的直径、大锤的重量、自由落体吗?无语。
闪光对焊,图片片上看有电流不足原因,焊口不牢,是开着的,很么明显电容不充分,你可以到检测中心检测试试,敢说80%左右不合格。
最后问一句,朋友在这工地在哪里呀,担忧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 03:23:34 | 显示全部楼层
闪光对接焊 你让我瀑布汗  焊接质量肯定不合格 居然还有缝 焊渣也不清理掉 要求要求曝光 对人民负责
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 12:31:59 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 ck12123 于 2012-3-24 00:21 发表
钢筋平均间距10cm为一段,用均匀力往下打击,钢钎每往下10cm读取击打次数。约往下达到10cm的距离,击打次数约多。一次确定沙石层
  

钢钎应该用圆钢的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 02:39:38 | 显示全部楼层
另外,第二张照片显示存在不安全因素,应注意。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 16:39:55 | 显示全部楼层
看不明白呢
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 19:55:54 | 显示全部楼层
刻度应该是30cm 每下30cm记录一次锤击数,钎探点如果设计没有要求则1.5m梅花布置。至于你那闪光焊,扔了吧,惨不忍睹 没什么好说的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 00:07:56 | 显示全部楼层
好差的焊接啊..
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 04:41:28 | 显示全部楼层
学习学习
我只是说说最后一盒对焊的钢筋。。。。

不知道你这钢筋用哪一个部位。。。。砖混结构的勉强马虎可以吧。。。。

如果是框架结构里面的柱。。。那已经是违反GB50204-2002规范要求。。。竖向构件应该首先选用电渣压力焊吧。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 17:45:37 | 显示全部楼层
[b]焊接质量
焊接质量太差,如用在结构上要出质量、安全事故,后果严重;
               
                 
        

        