找回密码
 立即注册
楼主: 洒脱哥丶

我的工地图片展示(不断更新)技术讨论贴

[复制链接]
发表于 2016-7-27 22:08:47 | 显示全部楼层
七牌一图:在现场西侧第一主门




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 10:49:29 | 显示全部楼层

边坡防护及警示标语
:(边坡设有夜间红色警示灯,图中可见)







               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 13:15:15 | 显示全部楼层
我们的办公区:




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 14:53:11 | 显示全部楼层
忘了说明下,关于基坑喷锚支护的专家方案,到2011年6月30就到了有效期了,因为它是属于临时性的支护结构,工地的地下水总体上是不多的,但是有局部水较多,施工中遇到了有水多的地方,造成喷锚完成后,出现裂缝情况。
   
对于水较多且喷锚完毕后出现裂缝情况,将原喷锚完毕的混凝土层用360挖机全部清除,内部钢筋网全部返工,重新按原设计方案进行绑扎;并将原塌方下来的虚土全部清除干净至原状土层;并沿坡脚南北向设置足够数量的降水井;在漏水较严重的地方增加原设计方案2~3倍的泄水管,以保证土层中的水及时的排出到降水井内;在坡脚底部采用A100原木打入土层下1.5m深,上露2m,间距为500mm;并用草袋沙包压脚,逐层错开垛起,直至恢复到原设计坡面后,再次进行喷锚;







               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 03:45:28 | 显示全部楼层
下面是
关于防水
的,首先看一下设计文件的要求:
图纸对于防水要求执行的规范及图集有:
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002
《地下建筑防水构造》02J301
  我会把我编制的防水施工方案传上来,大家可以看下,也是参照样本写的,呵呵。当然其中肯定有不合理的地方,还望大家提意见。

防水专项施工方案.rar
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 08:59:25 | 显示全部楼层
本工程除了地下车库的防水等级为二级外,其余全部为一级防水,关于防水等级在《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中划分已非常明确,下面我把规范的防水等级表贴上来,第6 页




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 22:02:00 | 显示全部楼层
对比一下验收规范中的防水等级分级要求:
《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002第8页




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 23:23:58 | 显示全部楼层

地下室底板防水做法
为:(括号内为防水等级一级的做法)
        4(4+3)厚SBS改性沥青防水卷材+50厚C20细石混凝土+P6抗渗混凝土底板。
        地下室外墙:200厚混凝土小型砌块+50厚酚醛泡沫塑料板+4(4+3)厚SBS防水卷材+P6抗渗侧墙.
        地下室顶板:70厚C20细石混凝土+60厚酚醛泡沫塑料板+4(4+3)厚SBS防水卷材+P6抗渗混凝土顶板
        
        先将底板部分的图纸要求附上:




               
                 
        

        
后浇带部分图纸要求:

注意图纸设计时这个后浇带处的附加层是放在大面积卷材上面的,个人认为,这个附加层应该是在大面积卷材铺贴前就应该铺设,大家认为呢?而且图中要求每面大于等于500,我们的卷材是1M*10M的,即在铺附加层的时候是用两条宽度铺设的。




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 11:57:21 | 显示全部楼层
图中垂直卷材为后浇带附加层,此种情况避免不了要与大面积的卷材垂直铺贴了,(规范中所说不让垂直铺贴应指大面积的卷材)因为后浇带有横向与有纵向,而后浇带附加层是要求顺着后浇带方向铺贴的。(现场显得有些凌乱,呵呵)




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 14:25:47 | 显示全部楼层
SBS卷材进场材料3MM与4MM厚初步检验合格:







               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册