各位大虾,关于卫生间翻边的,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢!
       《》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非液体经常浸湿的楼应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。”

      而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”


同时GB50037-2013《建筑地面设计规范》 规定:厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构应采用现浇混凝土或整块预制板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,其高度不应小于200㎜。


此处该以哪个标准判断?不考虑图纸中的前提下。

               
                 
        
        
               
               



小小少年,很多烦恼。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 16:32:26 | 显示全部楼层
没人来吗?自己顶一下,等待高手解答。
               
                 
        
        
               


小小少年,很多烦恼。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 17:43:16 | 显示全部楼层
: 关于卫生间翻边设置的依据
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 04:03:46 | 显示全部楼层


在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜
为200mm
。现浇混凝土坎台高度为200mm。新书已经修改过了,见2015年新书一建实务130页。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 05:43:58 | 显示全部楼层

如果只是“墙底部

现浇混凝土坎台”,那么是不是意味着也可以选择别的方式来做,比如说砌砖?这样看的话就不属于强制性要求啊。
               
                 
        

        
               


小小少年,很多烦恼。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 17:16:58 | 显示全部楼层
    根据JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.4.6条规定:当墙面设置防潮层时,楼、地面防水层应沿墙面上翻,且应至少高出饰面层200mm。当卫生间、厨房采用轻质隔墙时,应做全防水墙面,其四周根部除门洞外,应做C20细石混凝土坎台,并应至少高出相连房间的楼、地面饰面层200mm。
    个人认为,不同规范之间有想矛盾的地方,除强条外,应从严处理。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 05:24:04 | 显示全部楼层
进来学习学习。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 10:33:37 | 显示全部楼层

如果单从法律效应来讲,行业规范效力是不是低于国标效力?也就是说,这个问题属于公说公有理,婆说婆有理,都可以用,但怎么用还得看监管者?是不是可以这样理解?
               
                 
        

        
               


小小少年,很多烦恼。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 23:04:06 | 显示全部楼层
混凝土反边按200mm做,取较严的做法
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 00:29:52 | 显示全部楼层
一般都是按较严格处理200mm
               
                 
        

        