单层工业厂房钢结构,如何设置变形缝,以及变形缝宽度,多长需要设置变形缝?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 20:48:32 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 05:02:26 | 显示全部楼层
单层厂房变形缝包括三种

  变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种。如果厂房长度和宽度过大,当气温变化时,将使结构内部产生很大的温度应力,严重的可将墙面、屋面等拉裂,影响使用。为减小厂房结构中的温度应力,可设置伸缩缝,将厂房结构分成几个温度区段。伸缩缝应从基础顶面开始,将两个温度区段的上部结构构件完全分开。并留出一定宽度的缝隙,使上部结构在气温变化时,水平方向可以自由地发生变形。温度区段的形状,应力求简单,并应使伸缩缝的数量最少。温度区段的长度(伸缩缝之间的距离),取决于结构类型和温度变化情况。《砼结构设计规范》对钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距作了规定(表2-1),当厂房的伸缩缝间距超过规定值时,应验算温度应力。伸缩缝的具体做法见《有关建筑构造手册》。   

  在一般单层厂房中可不做沉降缝,只有在特殊情况下才考虑设置,如厂房相邻两部分高度相差很大(如l0 以上)、两跨间吊车起重量相差悬殊,地基承载力或下卧层土质有较大差别,或厂房各部分的施工时间先后相差很长,土壤压缩程度不同等情况。沉降缝应将建筑物从屋顶到基础全部分开,以使在缝两边发生不同沉降时不致损坏整个建筑物。沉降缝可兼作伸缩缝。

  防震缝是为了减轻厂房地震灾害而采取的有效措施之一。当厂房平、立面布置复杂或结构高度或刚度相差很大,以及在厂房侧边贴建生活间、变电所炉子间等附属建筑时,应设置防震缝将相邻部分分开。地震区的厂房,其伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝的要求。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 13:34:10 | 显示全部楼层
屋面可以不做变形缝,因为钢结构本身是韧性结构,可以吸收热胀冷缩跟水平力的变异。
墙面看是什么了,如果是彩色钢板,就不用。如果是砖墙就要设。
地板跟基础也要考虑了,特别是如果基础做的是连续基础或是有繫梁的,一般超过60米就该设。
变形缝大约4-5厘米就够了。这个变形缝主要是沉降缝。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 00:03:31 | 显示全部楼层
新手来学习~大家多指教啊!
向同志们学习了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 15:42:29 | 显示全部楼层
如果基础做的是连续基础或是有繫梁的,一般超过42米就该设。变形缝大约8厘米就够了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 04:30:08 | 显示全部楼层
谁有节点详图
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 09:08:47 | 显示全部楼层
门式钢架轻钢结构房屋,开间方向180米设置伸缩缝;沿钢架方向120米设置伸缩缝。变形缝宽度应大于100(兼满足抗震需要)
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 11:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-25 21:43:09 | 显示全部楼层
一个桥上的钢结构排架雨篷,伸缩缝怎么设置?
               
                 
        

        
谁有节点详图
               
                 
        

        