找回密码
 立即注册
楼主: dgfmcbwjb

【分享】刚刚经手的工程跟大家共享!

[复制链接]
发表于 2016-7-30 18:24:58 | 显示全部楼层
看着还可以,不知道行不行!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 22:47:37 | 显示全部楼层
第一张图:安全问题,安全帽、左侧边坡护理、基坑围护。技术问题,大地下室不是一次性开挖的?右侧裙房地下室做完了?你们那啥地质啊,都是抗拔的。
第6张图:,请问基础是否做防水,要是没有,此支持面筋的骨架立筋是否成了毛细渗水薄弱点(直接立于垫层上)?
第12张电梯井集水井成型:希望你是写错了,集水井侧面水平筋未放置,当基坑过深时,中间还有一层温度筋,再问,你们那边大体积混凝土不要埋设温度检测?
第13张电梯井与集水井之间墙体拉筋未设
附件外墙止水钢板焊接,此图注意右侧板筋是否被割断?
第20张看,是否面筋局部双层双下的啊?
第22,23张,之后的施工缝如何处理的?
外墙吊模是否不够高,还是止水钢板过高,偏离中线过多
倒数第2张可见场地的确小,安全隐患很大
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 01:23:52 | 显示全部楼层

下雪就更得浇筑了,下雪的时候一般比没下雪的气温高点,下雪对混凝土浇筑没多大影响,一边浇筑一边揭去盖着的钢筋就行了,只要下的雪不上冻就没事!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 16:58:14 | 显示全部楼层

止水钢板要是安装反了,那还施什么工啊!没有反
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 06:35:49 | 显示全部楼层

1、安全帽都戴上了只是没有系住下颚带,地下室不是一次开挖主要是没场地,整体开挖就没场地了,右侧不是裙房是主楼地下室已经做完了,设计是这样的基础,
2、支撑筋下面有水泥垫块没有直接在架在垫层上。
3、集水井水平筋肯定绑扎了只是拍那张图片的时候没绑好,埋设了测温管,
4、集水井中间的墙后来都补上了拉钩,外墙止水钢板安装没有割断钢筋,钢板固定的时候都按中心固定的,
5、局部设计底部和上部都有二排钢筋
6、外墙吊模按设计300高,场地很小,谢谢!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 21:22:04 | 显示全部楼层
冬季大型混泥土浇筑是不是还要注意控制温度呀?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 05:06:04 | 显示全部楼层
又涨见识了。
谢谢楼主,希望继续后来工程的图片,一直关注中。
               
                 
        

        

不会吧,砼养护根据季节是不一样的吧,夏天(常温)情况是防止水份流失,冬季是防止温度流失,还浇水,温度流失不是更多了吗
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 12:36:23 | 显示全部楼层
筏板厚度1.5米,应该算是大体积混凝土了吧,楼主控制混凝土温度是怎么控制的,没有看到预埋测温导线一类的东东,再说按规范规定冬季施工是要严格控制混凝土入模温度的,请问楼主这是如何控制的呢?

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 20:53:29 | 显示全部楼层
图文并茂,很给力
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 08:59:40 | 显示全部楼层

如果在浇筑过程中没有清理积雪会有什么后果
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-11 19:16