【分析】这样的砌筑能过关吗

[复制链接]
发表于 2016-8-3 05:22:59 | 显示全部楼层
应该没什么问题吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-8-3 19:06:59 | 显示全部楼层
本照片存在以下事宜:
1:门边按照住宅工程质量通病防治导则要求应该设置门边柱(一般也设置木砖--混凝实心砖);
2:过梁一般是同门边柱一起浇筑,不存在预制过梁;
3:墙体转角处未设置构造柱;
4:既然设置过梁,过梁是梁不是板,至少4根12钢筋;
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-8-4 09:41:50 | 显示全部楼层
常规处理可以,但是还是有很多技术问题。。。
               
                 
        

        