20120314_76fa16a6db06ac2bd9dfgOHtPoDJzRUi.jpg

20120314_76fa16a6db06ac2bd9dfgOHtPoDJzRUi.jpg



20120314_ef236233ef28fa44e43abGuUsMUIv6Rw.jpg

20120314_ef236233ef28fa44e43abGuUsMUIv6Rw.jpg



20120314_ad7cf207cd482b52c87aGuYrHrOlLmGW.jpg

20120314_ad7cf207cd482b52c87aGuYrHrOlLmGW.jpg



20120314_b89f46267604acbb7dc6tCfHld3OeYyK.jpg

20120314_b89f46267604acbb7dc6tCfHld3OeYyK.jpg



20120314_2f4b4b0a62dce8f2ed5fsxyzANdpunZW.jpg

20120314_2f4b4b0a62dce8f2ed5fsxyzANdpunZW.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 17:54:21 | 显示全部楼层
怎样测啊?不明白
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 06:39:03 | 显示全部楼层
楼主的垫层打完了吧。。
桩头上留的长度够用吗???
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-23 22:07:19
没见过这种方法,期待更多的好友出来讨论
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-24 13:16:14 | 显示全部楼层
那没 桩锚入承台的长度够吗 怎么感觉比垫层还低
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 00:48:06 | 显示全部楼层
低应变是根据声纳的原理进行探测桩的整体性是否完整,检测是否有断桩或坏桩(桩身开裂、桩身扭曲)。但是不涉及桩本身的静压承载力实验,所以个人认为适用于桩深较短、承载力要求不高的桩检测。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 06:30:14 | 显示全部楼层
之前没见过,长见识了
就是不够详细
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 13:55:59 | 显示全部楼层
低应动力变检测常用在桩基完整性检测中,基本原理:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。

小应变的理论基础是一维应力波理论,基本原理是用小锤冲击桩顶,通过粘结在桩顶的传感器接受来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,获得桩的完整性。一维应力波理论有一个重要的假设即平截面假设,即假设力和速度只是深度和时间的函数。理论上,如果杆的长度L远大于杆的直径D,可将其视为一维杆,实际上,如果L/D>7,认为可近似作为一维杆件处理。当桩顶受到锤击点(点振源)锤击时,将产生一个四周传播的应力波,类似半球面波,除了纵波外,还有横波和表面波,在桩顶附近区域内,平截面假设不成立,只有传到一定的深度即X>7D时,应力波沿桩身向下传播的波阵面才可近似看作是平面,即球面波才可近似看作是平面波,一维应力波理论才能成立。   
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 03:54:22 | 显示全部楼层
浇筑桩心不是有四条钢筋突出来吗??怎么没有的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 13:45:53 | 显示全部楼层
楼主的垫层打完了吧。。
桩头上留的长度要5CM。规范要求。
               
                 
        

        
作为跟桩连接在一起的,桩芯要有四根钢筋,作为跟承台基座连接在一起,图片中的做法是动测,应该还有抗拔桩的抗拔试验,多看看就知道了,而且图片中桩芯还灌满没钢筋,也不知道是什么做法,还有砖也亮了。。。。那种砖现在还能用撒??以前是用水泥砖来砌筑的
               
                 
        

        