发表于 2016-7-28 20:39:49 | 显示全部楼层
没有振捣密实  工地正常现象
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-29 05:40:20 | 显示全部楼层
这个施工问题也太大了吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-29 20:36:50 | 显示全部楼层
请监理吃顿饭,用砂浆一补,再用水泥浆一刷完活.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

游客  发表于 2016-7-30 07:39:51
自己发现的还是被人查到的?自己发现的用砂浆一补,再用水泥浆一刷完活.,(但这个其实认真的人会看出来,要你凿掉这些浮浆,看里面,就麻烦了,毕竟砂浆强度不如混凝土,这个是不太好的哈,所以验收前要先猫腻的干活,大家懂得,然人家不好意思太认真),如果是被人查出来的,先打自己几个耳光吧,怎么自己不先看一看,学校老师不是告诉我们“事前处理比事后处理效果好吗”,打完之后,自己有能力的自己出面,没有能力的领导出面,还是那点破事,大家懂得,当然最后不管是加固还是用砂浆涂抹,总要做一做的,做大做小就看那点破事的力量了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

发表于 2016-7-30 11:19:21 | 显示全部楼层
质量都不是可以用差来说了……这样
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-31 00:49:03 | 显示全部楼层
可以要求返工了,这个位置很重要,两个都在锚固端
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-31 17:06:56 | 显示全部楼层
质量通病。
振捣不密实,或者是一次性浇筑过多,振动棒插入不够,导致底部气体排放不出。
就算再怎么补,经验老的技术员,一眼就可以看出来的。
(以上引用技术员的话,我可没那么老资格)
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-8-1 00:05:20 | 显示全部楼层
进来学习了
不看说明,还以为是一个改造项目。钢筋都暴露出来了,混泥土浇筑严重不合格。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

游客  发表于 2016-8-1 09:47:00

   小毛病·    只要按要求处理下·就可以了额·
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

发表于 2016-8-1 15:37:52 | 显示全部楼层
模板其实是支好了 !主要的问题出在混凝土的浇筑上,在打混凝土时候往模板里浇水润湿,再有就是混凝土工的振捣,没有振捣到位,   
还有可能就是混凝土的流动性不好,而且浇筑的时候下的太快
柱子可是主要承受力的构件,  估计得采取措施了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册