找回密码
 立即注册
查看: 1192|回复: 35

【请教】KZ钢筋偏移,这样处理对结构影响大吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。


20110310_8706bb1e26200c7a6d79WfWBWSX2eYMI.jpg

20110310_8706bb1e26200c7a6d79WfWBWSX2eYMI.jpg



20110310_e1d9d1e4dda8d3aa78e5YmrPRbVQxFNk.jpg

20110310_e1d9d1e4dda8d3aa78e5YmrPRbVQxFNk.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 10:59:40 | 显示全部楼层
整体来讲柱子竖向钢筋是不宜植筋。第一张做样的做法是常规的现场出来的方法,也是可以的。但是主要还是施工单位对质量的控制力度不严,如果定位箍筋定好的情况下一般不会出现这样的情况。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 12:41:23 | 显示全部楼层
看了上面图片 。第一种是一种常规的做法,但不符合要求,对钢筋偏移处理相关规范是有规定的。后面的图片主要是看植筋的深度及植筋的质量怎么样。其他的吗。每个人的做法都是有区别的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 01:29:18 | 显示全部楼层
最好征求设计意见如何处理比较妥。
这家施企的现场管理、技术人员太不负责任了吧!放线记录、放线报验复核记录未做吗?施工技术交底,旁站不到位;现场监理也跑不了责任,技术交底和旁站也不到位。
这是转发的植筋图解过程及部分植筋技术规范。

植筋.zip (1.53 MB, 下载次数: 1)
植筋规范.pdf (650.6 KB, 下载次数: 0)
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 10:56:38 | 显示全部楼层
真的是受益匪浅 看了之后茅塞顿开 不去亲身实践不行啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 15:59:40 | 显示全部楼层
这个应该算是重大事故了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 04:30:32 | 显示全部楼层
帮顶啊   呵呵  好东西啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 12:42:39 | 显示全部楼层
第一种是一种常规的做法,正规的做法是按1:6弯斜弯;不能弯急弯、死弯。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 01:56:41 | 显示全部楼层
看了上面图片 。第一种是一种常规的做法,但不符合要求,对钢筋偏移处理相关规范是有规定的。后面的图片主要是看植筋的深度及植筋的质量怎么样。其他的吗。每个人的做法都是有区别的
               
                 
        

        
对赶紧方面懂得很少,学习一下,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 07:07:25 | 显示全部楼层
你的钢筋偏移量太大,按常规1:6进行调整是调不过来的,我建议做法:
根据钢筋位移的实际尺寸,选用和设计同强度的钢板,钢板厚度同钢筋直径。画了幅图但不会发
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!