找回密码
 立即注册
查看: 1073|回复: 33

柱纵筋偏位对结构的影响

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

20110317_0e2747469b7999022895Q13t8LHO39ws.jpg

20110317_0e2747469b7999022895Q13t8LHO39ws.jpg


现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 14:10:06 | 显示全部楼层

总监说的对,施工单位当然想就这样,不整改了!正确的做法是,按照1:6(好像是这个比例)的斜率。调整后,在柱子根部加一根钢筋(要一个搭接长度长,约70cm)。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 15:53:08 | 显示全部楼层
钢筋移位不需的进行整改,但整改的方法不需合理,基本采用一楼的按照1:6(好像是这个比例)的斜率。调整后,在柱子根部加一根钢筋(要一个搭接长度长,约70cm)做法。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 19:01:37 | 显示全部楼层
考虑加大柱子,上楼面再收也可。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 09:14:33 | 显示全部楼层
看不懂。能不能说的具体一点啊!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 14:44:58 | 显示全部楼层
必需进行整改,但整改的方法要符合要求,按照1:6的斜率进行调整;由于偏位很大,
根部实际受力截面变小
,调整后,在柱子根部加一根钢筋
(必须锚入下层混凝土内)。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 19:18:14 | 显示全部楼层
很实用的一个帖子,很常见的一个质量问题,很不错的解决方法!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 08:13:30 | 显示全部楼层
考虑到防震,一定不能按施工队说的,他们就是为了省事(奸商)!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 09:36:20 | 显示全部楼层
考虑到防震,一定不能按施工队说的,他们就是为了省事,说的好
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 18:25:54 | 显示全部楼层
为什么我们中国的工程质量这么差,就是因为一些施工队不按规范走凭着自己的经验,看看日本的建筑行业。
               
                 
        

        
学习了,呵呵
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册