现有一栋25层的底商住宅,下面三层商业(一间间的商铺,每个商铺都有两部疏散楼梯),每层面积不大于4000平米,上面22层住宅,问题是下面商业防火分区如何划分,可不可以每层划分一个防火分区,也就是一个防火分区分成几个小块,中间不能连通,可以吗 ?附三层商业平面一张


20110714_c774f9e3362d6f2d2cbe2smyQjfk4HaJ.jpg

20110714_c774f9e3362d6f2d2cbe2smyQjfk4HaJ.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 16:04:06 | 显示全部楼层
看看《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005)吧。
5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。
毎个防火分区的允许最大建筑面积 表5.1.1
建筑类别     毎个防火分区述筑面积(m2)
一类建筑           1000
二类建筑            1500
地下室                 500
注:①设自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计箅。
②一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%。
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 04:20:23 | 显示全部楼层
如果按高规5.1.2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;  那我这三层商业加的有报警有自动灭火  也不大于4000m2  每层可以划分成一个防火分区  也可以划分为四个吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 12:48:49 | 显示全部楼层
按照高规要求,结合你的图,尺寸看不清,大概可以这样理解,因是竖向分成一间间的商铺,水平中间就不要联通了,用防火墙隔开,竖向每一小间每层都有两把疏散梯,距离和面积符合高规要求的话因该没问题。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 00:38:12 | 显示全部楼层
来 学习,不错哈哈 谢谢
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 16:32:55 | 显示全部楼层
我不是搞设计的,学习一下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 23:39:49 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 10:02:11 | 显示全部楼层
http://u.115.com/file/aqbp6i63#
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 15:19:26 | 显示全部楼层
按照高规要求,结合你的图,尺寸看不清,大概可以这样理解,因是竖向分成一间间的商铺,水平中间就不要联通了,用防火墙隔开,竖向每一小间每层都有两把疏散梯,距离和面积符合高规要求的话因该没问题。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 16:21:27 | 显示全部楼层
按照高层防火规范的规定,商场、展览厅每个防火分区允许的最大建筑面积是4000,图中建筑面积小于4000,如果疏散距离、疏散宽度等满足要求,可以作为一个防火分区。但图中所示,你其实已经划分4个防火分区了
               
                 
        

        