严格意义上讲。这个窗只能供给一个楼梯采光通风,另一个只有通风没有采光作用(剪刀楼中间是用实墙隔开的)。如楼上的图中所示窗的位置未必要取到层间梁的位置(开窗面积应该满足规范要求每5层2平方,既是剪刀楼就得X2)。
这个槽应当属开口天井,按本地方技术规范规定:厕所及厨房只能通过进深不超过8米,净宽不小于2.5米的开口天井采光与此通风;楼间则只能通过进深不得大于8米,净宽不小于4米的天井进行采光通风。



【版主】补充:我想你应该是针对10楼来说的,所以我是这么评价的~~


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 04:14:00 | 显示全部楼层
可以采用电动开启窗了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 11:23:14 | 显示全部楼层
可以按通常的楼梯间窗户留置,图中剪力墙只设置在两端,楼梯段在外墙以里,可以设置较高的窗户,超过楼梯斜板上下,若井道无楼层现浇板,应注意窗户要安装防护栏杆。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 20:03:43 | 显示全部楼层
这种情况下如果一定要开窗子,个人觉得是不是可以开一个菱形的窗,也就是顺着楼梯开一个斜的窗子不知好不好看。但是一定要记得安装防护栏。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 03:25:19 | 显示全部楼层
如果一定要开窗子,是不是可以开一个菱形的窗,也就是顺着楼梯开一个斜的窗子不知好不好看。但是一定要记得安装防护栏。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 12:31:11 | 显示全部楼层
那么深,我不觉得还有什么光了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 23:38:46 | 显示全部楼层
从图上看,楼梯那个位置楼层处,应该有梁,因为两个户型的客厅的梁要搭过去,这个窗可以在楼层间可以任意发挥,也可做通窗啊,因为楼梯一般是板式楼梯,楼梯板边只到楼梯墙内边,所以不影响做窗户安装,只是要注意楼的安全按防护栏,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 13:28:58 | 显示全部楼层
方案有点问题啊,一楼的很专业。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 23:44:42 | 显示全部楼层
不知道楼主还在不,我很浅薄,随便说说自己的意见。我觉得这个方法意义不大,就算是在某些位置开了窗,那么最多算是一个楼梯有自然通风,靠里面的楼梯还是要加压送风的。高规有规定,剪刀梯要分别加压送风。如果用一个窗子送风,那岂不是两个疏散梯串通?高规不用规定分别加压送风了~。 况且这个方案,为了省下加压送风的风道,不知道多浪费了多少面积和混凝土,实在是不好评价。有人说这是天才,我看未必。 大众的做法,往往也是智慧的象征和代表。 就如同普世价值观,至少不会有大的错误。


【斑竹补充】:也许说是发现真正问题的第一人,前面有的童鞋可能有意见。这么说吧,你是发现问题最全面的第一人!除了我之外,呵呵,我开个玩笑啊,希望能轻松一下。确实,这个楼梯间开窗,如果深究起来,有很多学问的,我之前审图的时候想了半天了,应该说方方面面的问题都考虑到了,也了解过了~~~


               
                 
        

        
直接用玻璃幕墙,采光不是更好
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 11:06:56 | 显示全部楼层
楼梯间应该为两个防火分区,自然采光和通风满足不了楼梯间要求,另一个楼梯采光应该是达不到要求的!
               
                 
        

        