发表于 2016-7-25 13:43:36 | 显示全部楼层

兄台的意思是在梁上楼板附近砌隔墙都没问题?隔墙偏离梁可有300mm哦,而且隔墙有4.5米长
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 19:02:33 | 显示全部楼层
谢谢大家   分享学习了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 07:47:31 | 显示全部楼层
隔墙不必采用红砖,可选择其它轻质隔音的材料。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-26 17:34:49

是偏离30啊,仔细看
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-27 08:33:55 | 显示全部楼层

我粗心,少写了个0,,是偏离300mm
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 12:30:20 | 显示全部楼层
这个问题最好是计算复核一下,楼板厚100mm,隔墙厚180mm且隔墙高为3.5米,跨度为4.5米。
目前在隔墙处附加两根一级钢直径为25的钢筋,隔墙偏离下翻梁300mm。楼板承担上部隔墙传递下来的荷载不能有效地传递给下部梁,单单附加两根一级钢直径为25的钢筋,未必能承担得起楼板上隔墙的传递下来的荷载,全靠楼板来承担,估计楼板的承载力不能满足要求。



               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 18:29:59 | 显示全部楼层
我详细查了下资料,写出来,大家一起分析吧。现浇肋梁楼盖中楼板与梁整浇在一起形成整体式T醒梁。跨中顶部翼缘受压,混凝土参与工作,为T型截面。支座梁顶部受拉,翼缘混凝土开裂后退出工作不参与受力,因此跨中按矩形截面积算。T形截面的翼缘宽度取法:1/3L0(L0为计算跨度),b+Sn(b为腹板宽,Sn为梁净距),b+12hf(hf为翼缘高度,也就是板厚).三者中最小值。假设梁宽200,计算跨度为3000,板厚100,那么Sn就是3000-200/2-200/2=2800,那么1/3L0=1/3X3000=1000,b+Sn=200+2800=3000,b+12hf=200+12X100=1400.取最小值1000,也就是梁中线左右500都是梁的直接受力范围。纯手打,楼主自己参考,楼下继续批驳。
               
                 
        

        
               


兴趣是最好的老师
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 20:33:40 | 显示全部楼层
应该在墙下及左右各一倍墙宽范围内进行钢筋加强。
               
                 
        

        
               


自从加入了这个论坛,里面的大神都牛B哄哄的,
我只能躲在某个角落不敢出声,生怕哪个大神过来把我打了!!可能在抗剪上会有问题吧,如果再加个板面活荷载,感觉有点慌,至少规范肯定过不了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 22:25:32 | 显示全部楼层
4.5米跨度无需附加钢筋,偏离300没有问题
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 03:55:33 | 显示全部楼层
学习一下学习一下学习一下学习一下学习一下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-6 15:24

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表