6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。

怎么一会甲级防火门一会乙级防火门???
各种不懂呀
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-7-23 00:27:20 | 显示全部楼层
6.1.12是只有一个疏散口时间要求户门等级更高,而6.1.3是两个疏散口要求反而低一点。知道吗?不清楚还可以追问?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 08:54:36 | 显示全部楼层
这两条不是一个概念

112是指满足这个条件的高层可以设一个安全出口

13是说户门开向前室应采用乙级门,不能用丙级的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 11:24:03 | 显示全部楼层
另外,说下高规的表达确实很差劲

读起来很吃力

逻辑条理不清晰

语言晦涩不明,歧义

前后不一致等等

个人感觉,也可能是本人水平低,呵呵
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 23:33:55 | 显示全部楼层
嗯嗯,仔细研读下了,理解了。哈哈。谢谢啦!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 04:34:58 | 显示全部楼层
嗯,了解了。谢谢解答
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 14:16:02 | 显示全部楼层
我也是这样觉得,还喜欢搞一些长句。哎
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 22:53:47 | 显示全部楼层
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风;
  以上两条是否矛盾?假设11层,入户门是甲级还是乙级?
求高人解答


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 11:23:11 | 显示全部楼层
十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,如果设了封闭楼梯间入户门可以是乙级,如果没设封闭楼梯间就应该是甲级,我们工地设计就是这样设计的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 21:54:22 | 显示全部楼层
谢谢
用于防火墙上的门为甲级防火门,楼梯间或前室的门为(不是防火墙)为乙级防火门,很好理解的嘛,好好研究一下你就懂了,
               
                 
        

        