1. 钢筋边缘距模板太近,保护层不够
2.钢筋焊接在端头不行吧,而且还同一截面相邻的
3.梁钢筋太密没别开
4.梁端钢筋应锚入支座不能外道外侧
5.板筋弯了无效,柱筋弯成那样更不行
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 04:10:57 | 显示全部楼层
恩,是的,,,,,,,,,,,,,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 15:59:17 | 显示全部楼层
不懂建筑方面的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 04:46:41 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 12:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-30 20:04:28 | 显示全部楼层

补充一下,板顶钢筋不应该在梁边搭接。搭接长度也远远不够。