找回密码
 立即注册
查看: 76|回复: 3

求助,地下车库排风口是否合理?可否要求开发商整改?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-22 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
老妈年纪大喜欢一楼买一房,去年买房时现场没看见客厅和卧室窗口有地下车库排风口,售楼小姐和开发商资料均未告知有此排风口。开发商预计今年8月交房,昨日现场去看,突然两地下排风口冒在客厅和卧室窗前,心情极度郁闷。地下车库尾气废气长期排放影响人健康。儿子才2岁多,这危害吓得俺准备退房。请大侠们帮俺分析下这设计是否合理。可否要求开放商整改。项目四川绵阳。



224139egv6g8zgug0gnz83.jpg

224139egv6g8zgug0gnz83.jpg



224135iznbepoexzgw12pe.jpg

224135iznbepoexzgw12pe.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 22:07:06 | 显示全部楼层
防火距离应该够,好像就没其他限制条件啦,买房也要专业人员确定啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 00:30:15 | 显示全部楼层
关于地下车库废气排放口位置目前尚无国家标准规定要求,评价参照上海市工程建设规范DGJ08-98-2002《机动车停车库(场)环境保护设计规程》中的相关规定,建议项目地下车库废气排放口设置于地面绿化带中,排风口与住宅楼的距离应保持在10m以上,并且排风口不朝向邻近居民住宅楼...."
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 12:25:10 | 显示全部楼层
这应该是地下室通风口,以后会在通风口上装上百叶风口的,应该不会影响安全及使用功能的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册