新买的房子在18楼,想请教高手一些问题,具体情况如下:


问题1:
18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?

问题2:
户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?

问题3:
厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。 详见下面两张图。

标准层平面图

105642bh770p880uvvhqoz.jpg

105642bh770p880uvvhqoz.jpg



屋顶层平面图

105648n2fef4e8qqpej8nv.jpg

105648n2fef4e8qqpej8nv.jpg



               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-23 06:06:52 | 显示全部楼层
标准层用乙级防火门  屋顶用甲级防火门
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 18:54:02 | 显示全部楼层
12稿5.5.26 住宅建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。建筑高度大于27m、不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门
6.4.3 . 4 前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。图示是室外=普通梯门
6.4.11 .1 人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;=户门内开

室外=普通门
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 09:36:26 | 显示全部楼层
这种交通方式消防很麻烦,能不能过完全看消防心情
外面那个廊子挨着尤其是厨房这种空间,且住户的外窗朝廊子卷烟卷火,
以前一个工程甲方费半天劲勉强通过,外地听说很多,各位没遇到过麻烦吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 01:02:38 | 显示全部楼层
标准层用乙级防火门  屋顶不知道
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 05:53:56 | 显示全部楼层
学习了··················
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 08:51:07 | 显示全部楼层
个人看法
1、高规6.2.1.3可知楼梯间及其室外凹廊处4个门均为乙级防火门
2、楼梯间出屋面的门可为普通门
3、消防电梯机房门我们这边是用乙级的(依据高规图集91页,你这种情况应该普通门就可以)
4、左边消防电梯前室处户门应为甲级(依6.1.1.2条);
5、室外凹廊挨着挖空处的墙应为不开洞口的实墙,或开防火窗(高规图集61页);

你的问题
问题1:18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?
       是,乙级防火门

问题2:户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?
     住宅户门一般内开,外开的话不能妨碍交通(住宅设计规范5.8.5,条文说明)

问题3:厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。 详见下面两张图。
     同上面第5点,或厨房,卫生间为甲级防火窗
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 22:01:52 | 显示全部楼层
第一个问题,就是对你设一个楼梯间的划定:
根据高规6.1.1.1的要求,只有塔式建筑能设一个楼梯间,对于塔式建筑,每个地方的要求不一,根据我所在地,要求塔式建筑面宽是不能超过28米,有个别市放宽至30米。

问题1:18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?
      回答:楼梯间的门为乙级防火门,户门甲级防火门,详高规6.1.1

问题2:户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?
    回答: 住宅户门一般内开,外开的话不能妨碍交通(住宅设计规范5.8.5,条文说明),但是若为防火门一定要向疏散方向开启,(高规5.4.2)

问题3:厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。
回答:这个可以的!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 08:35:59 | 显示全部楼层
受教了。。。。。。。。。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 22:16:37 | 显示全部楼层
学习了    下次遇到这种问题应该可以解决了
               
                 
        

        