我的农村自建房遇到点专业性问题,请求帮助!

[复制链接]
发表于 2016-7-26 02:27:36 | 显示全部楼层
1.“有近4厘米的空隙除了大点的石子过不去”,4cm的石头是不是本身就大了点;
2.箍筋我会用150间距的;
新手观点,等待大神来专业回答。
               
                 
        

        
               


沈浪大侠
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 18:00:11 | 显示全部楼层

转交没有构造柱能抗震吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 07:16:53 | 显示全部楼层
从照片看有地梁,整体沉降还可以,构造柱就一根太少不能形成刚性整体,无法起到抗震作用且浪费地梁的资源................
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 15:02:58 | 显示全部楼层
农村盖房都是那样
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 01:05:55 | 显示全部楼层
很好            
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 09:40:05 | 显示全部楼层
石匠经验丰富,有一定的道理,3根25与4根22差不多,还有挑梁上部钢筋是要大点
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 19:32:56 | 显示全部楼层
最好四角也设构造柱
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 09:44:02 | 显示全部楼层
真心听不懂你说的配筋是什么意思?如果说你是设计者也太不专业了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 20:43:13 | 显示全部楼层
自己设计的??
               
                 
        

        
但是石匠说大梁下面用3根25的与下面用4根22的到底那个更好呢?从钢筋等截面积代换来计算:4*22=88大于3*25=75,所以来说,4条22的受力会比3条25的好,但在农村的房子3条25的足够,用4条22的钢筋的确是过密了,到时不容易振捣。关于阳台外挑一米,22的钢筋也足够,但是要面筋在而圈梁的面筋连通,才受力。箍筋间距150也足够了,只是在阳台外挑处才间距100,还有梁的交接处加密就好。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 00:39:14 | 显示全部楼层
你门前的两条罗马柱,多少钱??
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报