我想问一下前辈,对于施工单位的报审资料可信度的具体问题:就是在施工方施工放样和验收点的保送材料上,监理除了旁站等现场确认外,需要部需要,自己用仪器再复测一遍!?                                               

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-31 14:00:31 | 显示全部楼层
旁站的时候注意控制点的准确性,其他散点可以偶尔看一下仪器就好了,旁站完后一般不用再次测,除非你对测量成果怀疑,你就要自己动手测一下,也可以叫施工单位重测。重要部位旁站的的时候最好请业主代表一起确认。                 

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 22:50:46 | 显示全部楼层
感谢前辈的回答!还有就是在对于施工控制网的复核时候,监理能不能就用施工单位的仪器校核就可以了!?对此我一直有疑问,施工单位本身就没有测量资质,而且仪器的可靠性也值得怀疑!                 

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 11:34:47 | 显示全部楼层
控制网测量时我觉得不一定全部旁站,可以抽查一下他是否按要求去做就行,再说他胆子再大,这个他也不敢做假,否则到时有他受的,至于涉及方量测量,最后喊业主一起三方联合测量,免得到时存在分歧时别人说你拿了什么好处。