普通建筑的消防控制室要求:
1、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应采用乙级防火门;
3、严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4、不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
高层建筑的消防控制室要求:
1、 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地
下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口;
2、消防控制室应在最末一级配电箱处设置自动切换装置;
3、消防控制室应设应急照明,火灾时,应保证正常照明的照度。
设有火灾自动报警系统的建筑的消防控制室要求:
1、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志;
2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;
3、消防控制室内严禁与其他无关的电气线路及管路穿过;
4、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房;
5、消防控制室内设备的布置应符合下列要求:
(1)设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;
(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
(3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
(4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;
(5)集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3m—1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m, 正面操作距离不应小于1.2m。 火力发电厂消防控制室要求:
6、消防控制室应与单元控制室或主控制室合并设置。
汽车库、修车库消防控制室要求:
1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库应设置消防控制室,消防控制室宜独立设置,也可与其他控制室、值班室组合设置。