箍筋出现6Φ8@150/200是否有问题?

[复制链接]
发表于 2016-8-16 11:35:46 | 显示全部楼层
4楼的说法有依有据,说法是正确的,我个人也认为这种表达方式是错误的,平法中没有对于这种表达方式的解释!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-17 04:15:03 | 显示全部楼层
个人理解 就是箍筋共六根 然后按所示间距摆放 不过一般这种标注会出现在梯板上啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-17 16:11:24 | 显示全部楼层
有这种表示法,梁端6支Φ8@150,梁中@200,二楼回答正确,一般这种表示在井字梁(网格区域)用的比较多
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-18 03:42:34 | 显示全部楼层
我也不明白哦
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-18 05:34:15 | 显示全部楼层
Φ8@150/200  解释:箍筋为6Φ8  加密区间距是150 非加密区间距是200.这是局部构件的钢筋总标注。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-18 12:30:45 | 显示全部楼层
6Φ8@150/200
梁两端各有6跟直径为8的一级钢,间距为150;其余是直径为8的一级钢间距是200的。
03G101-1上平法介绍上就有,标的是没有错